Доброго времени суток, коллеги. Пришлось мне налаживать данный терминал защит на собственных нуждах 0,4кВ. Вопрос, как проверить уставку ВНР. Есть уставки:

U2>Uср=35В;
Синхр. U2<Uср=20В

Проблема в том, что у меня на объекте есть только один ретом-51.  Кто нибудь может подсказать как проверить одним ретомом данные уставки. Если есть у кого протокол уже проверенного данного терминала, скиньте пожалуйста. В самой механотронике на данный терминал методики проверки нет. Буду благодарен.