Тема: Перечень мероприятий с УРЗА при максимальных нагрузках
Подскажите, что писать в перечне "мероприятий, которые необходимо выполнить оперативному персоналу при приближении нагрузки к максимально допустимым значениям, для предотвращения срабатывания защиты из-за перегрузки" Тех.аудит написал замечание, ссылаясь на СО 34.35.502-2005 Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем
п.3.12 На щитах управления всех электростанций и подстанций, у соответствующего диспетчера и в службе РЗА должен быть журнал (карта) уставок релейной защиты, в котором, кроме уставок, указывается максимальная допустимая нагрузка по условиям настройки релейной защиты. Оперативный персонал должен следить за величиной нагрузки и при приближении ее к максимально допустимой принимать меры, предотвращающие срабатывание защиты из-за перегрузки. Эти меры (ввод резервного оборудования, изменения схемы для перераспределения нагрузки, ограничение потребителей и т.п.) разрабатываются заранее, утверждаются руководством и выполняются оперативным персоналом.
Выводить из работы защиту от коротких замыканий, которая может неправильно сработать из-за перегрузки (например, максимальную токовую защиту трансформаторов, без блокировки по напряжению со стороны питания), допускается только в исключительных случаях при наличии другой защиты, на которую перегрузка не влияет, по специальному решению руководства предприятия.
Я в принципе не могу придумать что можно сделать с УРЗА и как могут ложно сработать от перегрузки.Если у кого-нибудь есть такой перечень, то скиньте пожалуйста.