Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Как при печати выводить текущие значения курсора(I,U) в область печати?
Как при печати выводить текущие значения курсора(I,U) в область печати?
Курсор (красный) не является элементом печати. Для вывода текущих значений используйте инструмент Точка (Ctrl + Щелчек левой кнопкой мыши в нужном месте графика). Такой подход позволяет выводить только действительно нужные значения, а не все 100500 подряд. Точку можно перемещать, а также задать тип выводимого значения через ее контекстное меню.
Понял, спасибо
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.1.
В дистрибутив добавлено руководство пользователя (встраивается в ПУСК Windows). При последующем обновлении пакета оно также будет обновлено.
Изменения в Waves:
- В выпадающем списке выбора формата в окне открытия осциллограммы добавлен пункт "Все осциллограммы", который выбирается по умолчанию. Если этот пункт выбран, в таблице файлов будут перечислены осциллограммы всех типов, которые поддерживаются Waves (то есть COMTRADE, DFR и так далее)
- Для COMTRADE файлов более не требуется выбирать кодировку при открытии файла. Waves по-прежнему пытается определить кодировку при открытии файла автоматически, но так как используются вероятностные методы, в некоторых случаях определение кодировки может быть ошибочным и файл COMTRADE откроется с некорректными именами сигналов. Если это произошло, следует выполнить команду "Изменить кодировку" в меню "Файл" и выбрать иную кодировку. Это действие не приведет к перезагрузке осциллограммы и не повлияет на имена вычисленных и скопированных извне сигналов
- Для разделения открытых осциллограмм на 2 окна, в дополнение к уже имевшемуся двойному щелчку на ярлыке вкладки осциллограммы добавлены дополнительные действия. Для переноса в другое окно можно выполнить щелчок правой кнопкой мыши по ярлыку и выбрать в появившемся контекстном меню команду "Перенести в другое окно", или просто начать тащить ярлык, тем самым отделяя его от панели закладок
- Панель анализа (которая содержит, в том числе, и векторные диаграммы) теперь открывается автоматически. Ее по-прежнему можно скрыть кнопкой на панели инструментов
- На векторных диаграммах теперь можно показывать векторные сигналы, которые учитывают опорный вектор. Признаком того, что векторный сигнал учитывает опорный вектор, можно считать индикатор "ОВ" справа от его текущего значения в области отображения сигнала. Следует помнить, что не все векторные сигналы учитывают опорный вектор. Например, сигналы, полученные с помощью векторного калькулятора, для которых не был включен флажок "Учитывать опорный вектор", на векторной диаграмме отображаться не будут
- В контекстном меню периодических и векторных сигналов, которое вызывается правым щелчком по имени сигнала, добавлена команда "Поворот", которая позволяет быстро получить векторный сигнал, полученный поворотом исходного сигнала на заданный угол
- Исправлена ошибка отображения графика аргумента комплексного сигнала: в некоторых случаях некорректно учитывался опорный вектор
- Исправлены ошибки, которые приводили к тому, что в некоторых случаях окна и диалоги приложения Waves превышали размер экрана или наоборот - были слишком маленькими, что не позволяло корректно отобразить содержимое окон и диалогов. Это происходило, если в операционной системе Windows было включено масштабирование интерфейса (125% и выше). Теперь Waves корректно работает в системах, где включено масштабирование интерфейса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А почему мне Ротор не сбросил обновления? Вроде бы привык получать в фоновом режиме. Но на сайт зайти проблем не составит.
А почему мне Ротор не сбросил обновления? Вроде бы привык получать в фоновом режиме. Но на сайт зайти проблем не составит.
Проверка обновлений выполняется не непрерывно. У вас еще не наступил момент очередной проверки.
Впрочем, по возвращении домой возобновил тестирование на основе своей коллекции осциллограмм. Результаты сообщу то ли здесь, то ли на официальном уровне.
Результаты сообщу то ли здесь, то ли на официальном уровне.
Лучше здесь, официальный уровень простых смертных мало волнует :)
Слушаю и повинуюсь. У меня есть обязательства перед форумом. Но и с фирмой ЭКРА есть некоторые компоненты взаимодействия. Некоторые особо деликатные проблемы - непосредственно разработчикам. О чем-то можно потындеть, а о чем--то поговорить в рабочей обстановке.
Кстати, ЭКРА в моих прямых контактах - не исключение. Илья Иванов со компанией Механотроника на днях получит в личку интересные наблюдения по поводу одного интересного сочетания осциллограмм.
Поймите, некоторые проблемы требуют предварительной проработки с разработчиками. Если забросишь сразу на Форум, посыпется куча вопросов, разработчики больше будут завязаны на ответах. А так поработают основательно, и "вуа-ля!" есть решение, есть ответы.
Да никто никому на нашем форуме нечем не обязан. Все на добровольных началах. Кто-то вон взял и удалил несколько тысяч своих сообщений, что бы его знания врагу не достались, а Вы говорите обязательства. Нет желания делиться с людьми своими наблюдениями по данной программе, не пишите. Просто я считаю, если они тут создали тему, то им нужна обратная связь как положительная, так и отрицательная. Грош цена компании (специалистам), которые не способны конструктивную критику воспринимать правильно. И пользователям форума тоже интересны все мнения и наблюдения, а не только отзывы типа «Поиграл с программой. Понравилось. Описание хорошее: кратко и ёмко».
Слова "кратко и емко", кратко и ёмко передают содержание документа.
Ничего лишнего.
15 минут чтения и все понятно.
И нет никакой кучи вопросов, которые ряд коллег задавали в начале темы. А ведь можно было просто прочитать.
Вы же получив УРЗ сразу же его не включаете, в любом случае читаете мануал хоть сколько-то.
Почему ж тут большинство людей делает исключение?
Вы же получив УРЗ сразу же его не включаете, в любом случае читаете мануал хоть сколько-то.Почему ж тут большинство людей делает исключение?
Не судите по себе о людях. Я полагаю большинство релейщиков именно сначала включают и пробуют разобраться с помощью своих знаний, и если это удается, то продукт (неважно, программа или устройство) считается удобным, понятным, дружелюбным. А если для того чтобы сделать хоть какое-нибудь действие надо прочитать мануал, то такой продукт нафиг не нужен.
Вы упомянули УРЗ, да я из тех людей, кто сначала включает, а потом если уж что-то не понял, то читает. Так было в моей практике с БМРЗ-100 известной Питерской фирмы. Я смонтировал и наладил его не заглядывая в мануал, уж очень у них все понятно и без мануалов, такими понятными должны быть все продукты.
Здравствуйте.
В соответствии с "Инструкцией по мониторингу работы МП УРЗА ПС 220 кВ и выше" (распоряжение ФСК от 15.05.2015 № 255р) для отчета по анализу осциллограмм необходимо предоставлять величины 3I0 и Z.
В старой и новой программе есть функция вывода расчетных значений 3I0 и Z на экран ("сервис - симметричные составляющие..." и тп), но для каждой новой осциллограммы эти функции приходится вызывать заново.
Есть возможность индивидуальной настройки рабочей области, например, чтобы можно было закрепить 3I0 и Z на экране и при открытии новой осциллограммы не приходилось бы их вызывать заново?
Здравствуйте.
В соответствии с "Инструкцией по мониторингу работы МП УРЗА ПС 220 кВ и выше" (распоряжение ФСК от 15.05.2015 № 255р) для отчета по анализу осциллограмм необходимо предоставлять величины 3I0 и Z.
В старой и новой программе есть функция вывода расчетных значений 3I0 и Z на экран ("сервис - симметричные составляющие..." и тп), но для каждой новой осциллограммы эти функции приходится вызывать заново.
Есть возможность индивидуальной настройки рабочей области, например, чтобы можно было закрепить 3I0 и Z на экране и при открытии новой осциллограммы не приходилось бы их вызывать заново?
Если речь об анализе множества осциллограмм одного устройства, то вы можете воспользоваться инструментом "Список действий".
Суть в следующем: Вы открываете первый раз осциллограмму с вашего устройства, рассчитываете все доп сигналы, которые вам нужны, затем выполняете команду ФАЙЛ -> СОХРАНИТЬ СПИСОК ДЕЙСТВИЙ и вводите понятное вам имя списка действий. В дальнейшем при открытии осциллограмм этого устройства программа будет предлагать вам применить список действий к осциллограмме и сама будет все досчитывать. В целом вы сможете применить список действий и к осциллограммам другого устройства, если у них список осциллографируемых сигналов не отличается от первичной осциллограммы. Если список действий вам становится не нужен вы можете удалить его из библиотеки шаблонов, выполнив команду главного меню БИБЛИОТЕКА ШАБЛОНОВ.
Добавлено: 2017-03-28 13:38:10
Не судите по себе о людях. Я полагаю большинство релейщиков именно сначала включают и пробуют разобраться с помощью своих знаний, и если это удается, то продукт (неважно, программа или устройство) считается удобным, понятным, дружелюбным. А если для того чтобы сделать хоть какое-нибудь действие надо прочитать мануал, то такой продукт нафиг не нужен.
Вы упомянули УРЗ, да я из тех людей, кто сначала включает, а потом если уж что-то не понял, то читает. Так было в моей практике с БМРЗ-100 известной Питерской фирмы. Я смонтировал и наладил его не заглядывая в мануал, уж очень у них все понятно и без мануалов, такими понятными должны быть все продукты.
Вот тут позволю себе с вами не согласиться. Интуитивность и понятность это не объективные понятия, а лишь функции предыдущего опыта конкретного субъекта. А опыт у всех разный, и поэтому по определению не может быть всеобщей интуитивности и понятности. Кроме того понятность и удобство подчас вещи совершенно не соприкасающиеся. Возьмем в качестве примера iPhone. Функция удаления элементов из списков в iOS делается свайпом (как правило влево). Глядя на экран приложения о наличии такой функции сказать нельзя, потому что это не очевидно и никогда раньше такого не было. Я знаю многих людей (в том числе и себя) кого вопрос удаления ставил поначалу в тупик. Тем не менее, после того как вы узнаете о такой реализации, сразу понимаете, насколько это удобнее в рамках конкретного UI, чем все предыдущие концепции с загромождением экрана кнопками и меню, и это начинает казаться интуитивным, хотя всего минуту назад казалось непостижимым. Просто ваш опыт расширился и мир стал выглядеть немного иначе. Поэтому читать мануалы надо, даже, если вам кажется, что и так все ясно и вы уже составили мнение о продукте, тем более если есть причины работать с ним регулярно. Потому, что как правило после этого вы сможете полнее оценить всю его мощь или немощь, и ваши возможные претензии будут куда более глубоко обоснованы.
Вернулся домой, могу продолжить тему. Пока к дегустации не приступил.
Довольно актуально "склеивание" осциллограмм (то есть, объединение двух или более осциллограмм в одном окне). В этом преуспели Aura2000, FastView, РЭС-3, Просмотр COMTRADE РА (слабенькая, правда, пока программа, но есть надежды на развитие) и кое-что зарубежное, но я предпочел бы что-нибудь отечественное. Кстати, ни одну из этих программ нельзя признать идеальной, у всех есть достоинства и недостатки.
Актуальность этого вопроса рассмотрена у меня на странице http://dororz.ru/os_48.html Для того, чтобы выяснить истинную причину, пришлось ЭКРовский формат конвертировать в COMTRADE, далее склеить то ли в FastView, то ли в РЭС-3, то ли в АУРЕ (с ходу не вспомню), в конце концов просмотр в АУРЕ оказался самым актуальным. Если эту проблему решите, лидерство обеспечено.
Но ваши конкуренты тоже не сидят сложа ручки.
Интуитивность и понятность это не объективные понятия, а лишь функции предыдущего опыта конкретного субъекта.
Интуитивно понимаю псевдонаучность данной фразы.
:0)
(Пример никак не окрашенной иронии).
Вернулся домой, могу продолжить тему. Пока к дегустации не приступил.
Довольно актуально "склеивание" осциллограмм (то есть, объединение двух или более осциллограмм в одном окне). В этом преуспели Aura2000, FastView, РЭС-3, Просмотр COMTRADE РА (слабенькая, правда, пока программа, но есть надежды на развитие) и кое-что зарубежное, но я предпочел бы что-нибудь отечественное. Кстати, ни одну из этих программ нельзя признать идеальной, у всех есть достоинства и недостатки.
Актуальность этого вопроса рассмотрена у меня на странице http://dororz.ru/os_48.html Для того, чтобы выяснить истинную причину, пришлось ЭКРовский формат конвертировать в COMTRADE, далее склеить то ли в FastView, то ли в РЭС-3, то ли в АУРЕ (с ходу не вспомню), в конце концов просмотр в АУРЕ оказался самым актуальным. Если эту проблему решите, лидерство обеспечено.
Но ваши конкуренты тоже не сидят сложа ручки.
Полноценное склеивание осциллограмм в процессе разработки. Сейчас вы можете воспользоваться функцией копирования сигналов между синхронизированными осциллограммами, а для компенсации несинхронности тактовых генераторов применить команду сдвига с точностью до микросекунды (контекстное меню сигнала -> СДВИГ).
А можно как-то упорядочить шаблоны в "библиотеке шаблонов - списки действий"? Для каждого имеющегося у меня устройства пытаюсь сделать свой шаблон, и поэтому хотелось бы не искать глазами в большом списке шаблонов уже сделанный. Может автоматически по названию они сортировались бы?
А можно как-то упорядочить шаблоны в "библиотеке шаблонов - списки действий"? Для каждого имеющегося у меня устройства пытаюсь сделать свой шаблон, и поэтому хотелось бы не искать глазами в большом списке шаблонов уже сделанный. Может автоматически по названию они сортировались бы?
Сделаем и выложим пакет обновлений.
Добавлено: 2017-03-29 11:25:49
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.11.1 SP1
Изменения в Waves:
- Списки шаблонов в окне "Библиотека шаблонов" теперь сортируются по именам;
- Добавлена возможность экспорта таблицы интервалов и таблицы значений (обе расположены на панели анализа) в формате .CSV (кнопка "Экспортировать" снизу таблицы);
- Изменено поведение векторных диаграмм: теперь для того, чтобы отобразить векторы на диаграмме, следует нажать кнопку "Управление", расположенную под таблицей значений векторов и выполнить команду "Выбрать векторы". В таблице под векторной диаграммой будут отображаться только выбранные векторы;
- В окно расчета симметричных составляющих добавлена возможность выбора метода расчета: "Классический" или "Для устройств БЭ2704 и БЭ2502". Последний повторяет алгоритм расчета, используемый в терминалах указанных серий, и активируется автоматически, если осциллограмма открыта из файла ЭКРА.
Открываю файл Comtrade и почему то не определяются трехфазные цепи. Соответственно вычисления с ними не могу произвести.