1

Тема: Блокировка ЗМН при запрете АВР

Коллеги, подскажите, зачем блокировать ЗМН при запрете АВР (сраб. рез. защит транс., отсутствие напр. на соседней секции...), по мне так ничего страшного,если сработает ЗМН и отключит Ввод, а АВР при отсутствии сигнала готовности АВР и так не будет...
В чем секрет?


Спасибо))

2

Re: Блокировка ЗМН при запрете АВР

Секрет в том, что ЗМН является пусковым органом АВР. Судя по вашему описанию у вас две секции с неявным резервом. А так как резервного трансформатора нет (отключился от защит), то и отключать ввод другой секции при снижении напряжения нет необходимости. Отсутствие напряжение на секции, это не аварийная ситуация для электрооборудования.

3

Re: Блокировка ЗМН при запрете АВР

Напряжение на питающей линии как само исчезло, так может само и появиться, а у Вас уже ввода отключены.

4

Re: Блокировка ЗМН при запрете АВР

терминологический ад...
гляньте пуэ, что такое ЗМН, какие требования и как работает, что такое пусковой орган АВР, какие требования и как работает

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Блокировка ЗМН при запрете АВР

Спасибо за помощь, разобрался. Еще к вышеперечисленному можно добавить, что при выводе или аварии в яч. ТН нельзя терять всю секцию