201

Re: Авария в Крыму

scorp пишет:

ну где Вы видели шинный мост НН АТ с выключателями по обе стороны?

А почему не поставить В по обе стороны? Почему-то, когда на секционнике 6кВ ставится рядом еще ячейка с выключателем, выполняющая роль шинного разъединителя, то это никого не  напрягает, а когда внешнее КЗ на НН АТ отключает транзит 500кВ, то это нормально ("экономим" В НН)....

202 (2018-06-16 21:34:40 отредактировано RemezV)

Re: Авария в Крыму

ПАУтина пишет:

если ДЗО 10 кВ, то выходит можно разорвать связь 500/220, лишив эту ПС выполнения её основной функции.

Лучше разорвать связь 500/220, лишив эту ПС выполнения её основной функции, нежели лишиться всего АТ-500/220/10.

Conspirator пишет:

А почему не поставить В по обе стороны?

Это никогда не будет сделано из соображений экономической целесообразности.

Что требуется в рассматриваемом нами случае?
           Всего два пункта:

1. Использование токоограничивающих РБ в цепи В-10-АТ для исключения насыщения ТТ В-10-АТ
    и как следствие ложной работы ДЗО-10.
2. Безусловный запрет АВР 10кВ при работе основных защит и ДЗО-10 (случай повреждения и отказа В-10).

    Оба вопроса решаются корректировкой проекта на этапе приемки.
Наличие при приемке квалифицированного персонала (а не вновь принятого), который бы настоял на внесении изменений, полностью избавило бы от подобных казусов.
    Озвученный в 1935 году тезис "Кадры решают все", как мы видим,  остается актуальным и сегодня.

203

Re: Авария в Крыму

RemezV пишет:

2. Безусловный запрет АВР 10кВ при работе основных защит и ДЗО-10 (случай повреждения и отказа В-10).

разве не так сделано?СВ-10 включается от АВР если :
1.отключился рабочий ввод 10 кВ
2.нет запрета АВР от МТЗ,ЛЗШ,УРОВ,Д(дуговой)З

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

204 (2018-06-16 21:17:03 отредактировано scherenkov)

Re: Авария в Крыму

scorp пишет:

Lekarь пишет:Такого же мнения я и о ДЗО по НН, а в каких случаях оно надо, и не лучше ли во многих случаях включать в зону ДЗТ ошиновку по НН.Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)  2017- комплект ДЗО НН устанавливается при наличии токоограничивающего реактора или линейного регулировочного (вольтодобавочного) трансформатора и должен действовать через каждый комплект основных защит АТ (Т);

Когда есть вольтодобавочный трансформатор или реактор, то есть возможность организовать и ДЗО установкой комплекта ТТ в ячейке реактора или используя ТТ ВДТ. Если второго комплекта ТТ нет то на стороне НН АТГ возможна только МТЗ. Нормы только отражают действительность, а не делают каких-то ограничений.

В зону ДЗТ ошиновку 10кВ включать нельзя, т.к. от нее запитаны потребители 10кВ. Отстройка от тока нагрузки (и токов КЗ за реактором) по стороне 10кВ приведет к загрублению ДЗТ и возможной потере чувствительности ее.
И это еще не все. От ДЗТ пускается пожаротушение фазы в которой произошло КЗ. Если Вы каким то образом сумеете выполнить дифзащиту, охватывающую и ошиновку 10кВ, то она будет дифзащитой не фазы а всей автотрансформаторной группы и пожаротушение конкретной поврежденной фазы будет запустить невозможно. И кому она нужна такая головная боль - такой проект ни одна экспертиза не пропустит.

Добавлено: 2018-06-16 23:07:46

ПАУтина пишет:

Поэтому, из положения: "Потому, что ДЗО 10 действует на отключение всего АТ." выходит, что либо ошиновка 10 кВ принципиально не ограничена как сетевой элемент, то есть просто её и нет,  либо ДЗО на самом деле извращённая защита АТ, коли она действует на отключение АТ со стороны ВН!

Не только стороны ВН, но и со всех сторон. ДЗО, между прочим, как сетевой элемент, имеет четкие границы, как физические, так и электрические. Представьте себе: стоят в линию три однофазных автотрансформатора. Вдоль этой линии расположена ошиновка 10кВ, выполненная на опорных изоляторах. К этой ошиновке от каждого однофазного автотрансформатора выполнено определенным образом по два подключения (начало и конец обмотки НН).  Вы что, предлагаете поставить шесть однофазных выключателей 10кВ для каждого из подключений. У вас есть такие выключатели? Вряд ли. Может Вы предлагаете поставить два трехфазных выключателя 10кВ? Вы представляете какая путаница из шин 10кВ получится в этом случае? Это физическая сторона вопроса. Теперь электрическая. Вы представляете, какие токи КЗ на ошиновке 10кВ? Скорее всего за 100кА. У Вас есть выключатели 10кВ с отключающей способностью более 100кА? Вряд ли. Но, допустим, есть. Однако, выключатель - элемент из трех полюсов, очень близко расположенных друг к другу. При КЗ с очень большими токами такой выключатель физически не выдержит динамических усилий из-за близкого расположения полюсов. В реальности бывает, что и изоляторы, на которых закреплена ошиновка 10кВ АТГ, не выдерживают таких усилий, хотя шины 10кВ расположены друг к другу не так уж и близко. Мне известен такой случай. Было  однофазное КЗ в сети 500кВ рядом с одной ПС 500кВ, на которой установлены две автотрансформаторные группы по 801мВА. На одной из автогрупп, в момент КЗ, спрыгнула ошиновка 10кВ. Последствия были ужасные - сгорела одна из фаз АТГ.
Вполне понятно, что типовые решения по схемам подключения АТГ не лишены недостатков. Однако, чтобы устранить эти недостаки, нужны не цифровые решения (увы!), а разработка и конструирование соответствующего первичного оборудования.

205

Re: Авария в Крыму

#204 для меня оснований больше чем достаточно

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

206 (2018-06-16 22:38:00 отредактировано Lekarь)

Re: Авария в Крыму

scherenkov пишет:

 
В зону ДЗТ ошиновку 10кВ включать нельзя, т.к. от нее запитаны потребители 10кВ.

Ну и что? У нас полно подстанций, где не только ошиновка 10 кВ включена в зону ДЗТ, но и ошиновка 110 кВ, включая шинные мосты в десятки метров также включены в зону ДЗТ.
Ну вроде есть мнение, что на оборудовании 500 кВ не экономят и каждый элемент защищают собственной защитой. Мнение-то такое есть, но и воздушных выключателей по стране тоже хорошо осталось на объектах, где не экономили на оборудовании, а потом не было финансов менять это оборудование.

scherenkov пишет:

Отстройка от тока нагрузки (и токов КЗ за реактором) по стороне 10кВ приведет к загрублению ДЗТ и возможной потере чувствительности ее.

Тоже не вижу ничего страшного. Токи громадные по 10 кВ. Для работы ДЗТ вполне достаточно.

scherenkov пишет:

И это еще не все. От ДЗТ пускается пожаротушение фазы в которой произошло КЗ. Если Вы каким то образом сумеете выполнить дифзащиту, охватывающую и ошиновку 10кВ, то она будет дифзащитой не фазы а всей автотрансформаторной группы и пожаротушение конкретной поврежденной фазы будет запустить невозможно.

1) на электромеханике согласен, что надо думать, как реализовать пожаротушение.
2) Сегодняшние федеральные документы не требуют, насколько помню пожаротушения на АТ, как это было раньше, и думаю, что это не спроста. Затраты на установки распыления воды колоссальные, а вот эффект от них вызывает сомнения. Не просто так убрали и гравийную засыпку и пожаротушение на АТ свыше 200 МВА. Если вопрос в пуске пожаротушения, то тут думаю можно найти современные технические решения, выбирающие нужную фазу и без ДЗО.

scherenkov пишет:

И кому она нужна такая головная боль - такой проект ни одна экспертиза не пропустит.

Это как договоришься. Давненько уже рассказывал случай, когда проект ПС 500 кВ, был отдан на госэкспертизу. Экспертиза попросила РДУ, расположенное в этом же городе рассмотреть проект. РДУ написало замечания - заменить по всему тексту проекта слово "автотрансформатор" на "автоматический трансформатор".  А тот кто занимался  из ФСК экспертизой надеялся, что экспертиза завернет проект по причине, что маслонасосы на фазах АТ не в ту сторону вращаются. Пропустили, а устно сказали, что ничего страшного не видят. Это было с десяток лет назад. Лучше сегодня не стало.

Не скажу, что являюсь ярым противником ДЗО, но кроме пуска пожаротушения я плюсов пока не увидел. Про минусы уже писал - много дополнительных вторичных цепей, повреждения и неисправности в которых будут приносить неприятности. Плюс отношение к сети 10 кВ, как к второстепенной сети и переломить это очень тяжело. Все переключения в сети с изолированной нейтралью на мой взгляд должны начинаться с проверки отсутствия замыкания на землю. Под напряжение 500 кВ не попадешь, а вот под шаговое 10 кВ можно запросто попасть.

207 (2018-06-16 23:14:19 отредактировано scherenkov)

Re: Авария в Крыму

Lekarь пишет:

Тоже не вижу ничего страшного. Токи громадные по 10 кВ. Для работы ДЗТ вполне достаточно.

А если витковое КЗ или однофазное КЗ близко к нейтрали? Ведь не зря конструируют реле для ДЗТ как можно чувствительней. Более того существует дифзащита нулевой последовательности. Также Вы не назвали конструктивное место для установки ТТ стороны 10кВ ДЗТ для автогруппы. Это что будет? Да и выносные ТТ 10кВ, выдерживающие очень большие токи КЗ (более 100кА) есть?

208

Re: Авария в Крыму

scherenkov пишет:

А если витковое КЗ или однофазное КЗ близко к нейтрали? Ведь не зря конструируют реле для ДЗТ как можно чувствительней. Более того существует дифзащита нулевой последовательности. Также Вы не назвали конструктивное место для установки ТТ стороны 10кВ ДЗТ для автогруппы. Это что будет?

Согласен с Вами, но при условии, что наличие ДЗО обеспечивает нам чувствительность ДЗТ при витковом замыкании (это не короткое замыкание) и при кз на землю вблизи нейтрали. Т.е. это надо посчитать. Не факт, что мы найдем плюсы, особенно при замыкании между двумя соседними витками.
ТТ по 10 устанавливать на присоединении вводного выключателя 10 кВ или вблизи него.

209 (2018-06-16 23:21:35 отредактировано stoyan)

Re: Авария в Крыму

scherenkov пишет:

Представьте себе: стоят в линию три однофазных автотрансформатора. Вдоль этой линии расположена ошиновка 10кВ, выполненная на опорных изоляторах.

Ошиновку НН для АТ 500 кВ и выше надо выполнять комплектным экранированным токопроводом (как на БГТ) до токоограничивающего реактора в КРУ НН. Потребителей питать от КРУ, а не отпайками.

210

Re: Авария в Крыму

scherenkov пишет:

А если витковое КЗ или однофазное КЗ близко к нейтрали?

Ни одна ДЗТ это КЗ не почувствует. Либо ГЗ, либо т.н. ограниченная дифзащита, включенная на фаза-нуль.

211

Re: Авария в Крыму

scorp пишет:

ну где Вы видели шинный мост НН АТ с выключателями по обе стороны?

В своих "буйных фантазиях".
Если бы не было соединения ошиновок 10 кВ, то не нужно 2 Q достаточно одного Q на выводах НН АТ, но как только появляется 3 источника КЗ, так сразу 3 Q, тем более что ошиновки соединены не через разъединитель, а именно через Q. Когда этого соединения нет сколько источников КЗ? - 2 источника, но для отключения КЗ на 10 кВ от АТ для сохранения связи 500/220 достаточно одного Q. Если, не было АВР, то вопрос с 3 Q тоже  снимается.
Вопрос, на какие Q действует и должна действовать защита ТСН со стороны своего ВН? Ответ: на шиносоеденительный и на Q, установленный на выводах НН АТ?  Вывод: нужен Q на выводах НН АТ.
Вопрос, на какой Q действует ДЗО  для сохранения связи 500/220? Ответ: на шиносоеденительный и на Q, установленный на выводах НН АТ??? При этом если Q на вводах ВН ТСН нет, то эта ДЗО действует на Q со стороны НН ТСН. Вывод: нужен Q на выводах НН АТ и не нужен Q на вводах ВН ТСН (и тут ВЫ правы достаточно 2-х Q!). НО возникает вопрос на ХРЕНА нужно действие АВР ошиновок 10 кВ???

Возможен вариант, что Q со стороны выводов НН АТ нет, а он установлен на вводах ВН ТСН, но тогда ДЗО - это не ДЗО, а диверсионная защита АТ. Тогда тем более возникает тот же самый вопрос по АВР.

Можно задаться вопросом, а каковы вообще условия срабатывания АВР и постараться найти этот уникальный режим.
Если сработает ДЗШ 500 кВ или ДЗТ причём опять же при наличии Q на выводах НН АТ, то работа АВР оправдана, но эффекта нет , так как нет необходимости в скорости ввода резервного источника. Тут же ещё в чём прикол, если сработала ДЗШ 500 кВ, то АТ должен быть до срабатывания АВР отключен со всех сторон. Интересно какие будут токи при включении АТ со стороны 10 кВ если он будет отключен на ВН, а на СН включен? Будет ли ложная работа ДЗТ другого АТ?
Еще вариант аварии: ТСН1 (ТСН2) в ремонте, отключается АТ-2 (АТ-1). Опять АВР оправдана, но не эффективна.

... может там УШР-ы и им действительно нужны надёжные СН и АВР оправдан и эффективен, но тогда он кроме этих 2 -х источников имеет свой собственный. Но на Тамани вроде стоят обыкновенные ШР. Если всё же надо питание для УШР, то есть установлены ТСН ПС и ТСН УШР, то ошиновка должна иметь всё же столько Q сколько присоединений.

212 (2018-06-17 07:55:24 отредактировано scherenkov)

Re: Авария в Крыму

Господину Lekarь

Мы затеяли несколько странный диспут на тему "можно ли ошиновку 10кВ АТГ защитить с помощью ДЗТ а не ДЗО?"
Оба мы знаем ответ: "в принципе можно, но не делают так". Почему? Вопрос несущественный и никак не связан с квалификацией проектировщиков. Есть предложение прекратить диспут на эту тему.
Но, поскольку развернулась оживленная дискуссия на тему защит АТГ и АТ, во вложении привожу несколько карт уставок АТГ и автотрансформаторов, где можно посмотреть разнообразные схемы по стороне НН. Заодно может кому-то понравится разработанная форма карт уставок...

Добавлено: 2018-06-17 09:54:54

Post's attachments

kuAT1_Кр.xls 1.22 Мб, 35 скачиваний с 2018-06-17 

kuAT1_Ш.xlsx 92.13 Кб, 20 скачиваний с 2018-06-17 

kuAT3_См.xls 176.5 Кб, 17 скачиваний с 2018-06-17 

kuATG1_М.xls 373 Кб, 17 скачиваний с 2018-06-17 

kuATG1_См.xls 260 Кб, 15 скачиваний с 2018-06-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

213

Re: Авария в Крыму

scherenkov пишет:

Почему? Вопрос несущественный и никак не связан с квалификацией проектировщиков.

Наоборот, тема очень интересная, и как раз очень связанная с квалификацией проектировщиков....  Проблема в том, что с развалом "головного" ЭСПа  не осталось "идеологов" построения систем защит. Техника "прыгнула" вперед, а идеология осталась в 70-х. Возможности современных защит просто огромные, но их не используют, так как  схемотехника сделана под  "старые решения".

214

Re: Авария в Крыму

scherenkov пишет:

между прочим, как сетевой элемент, имеет четкие границы, как физические, так и электрические.

Электрические и физические "четкие границы"  элемента совпадают на полюсах коммутационного аппарата, а вот на каком в том и квэйшен - только на разъединителях или ещё в комплекте с выключателями (по технике безопасности ещё и заземлители (невольных организаторов-заподлянщиков самых обидных КЗ)). Ещё из характеристических показателей, факторов или свойств сетевого элемента как самостоятельной электрической единицы является возможность и необходимость его вывода в ремонт при сохранении по необходимости в рабочем состоянии всех смежных сетевых элементов. Поэтому получаем, если нужно выводить в ремонт ошиновку с сохранением в работе АТ, то как минимум должен быть разъединитель. И тут возникает вопрос как это сделать без выключателя, можно с отключением АТ, но лучше с отключение ТСН и тогда без нагрузки под напряжением. 
Я не только представляю, как это всё выглядит, но  и знаю как всё оборудование компонуется на местности. Больше скажу проблем было бы гораздо больше если бы не запректировали три группы АТГ (третью просто не построили), то для каждой группы АТ должна быть резервная фаза.
В чем собственно прикол, Вы правы, что фазы АТ ставятся последовательно и естественно фазные шины имеют разные длины и установка выключателя на каждую фазу не возможна (типа их нет в "природе"), а одного трёхфазного теряется эффективность.
(Это лукавство. Однофазные есть на 10...20 кВ и с большим током отключения - генераторные. Ток КЗ не так уж высок, так как обмотка НН в принципе меньшей мощности чем СН и ВН, тем более, что нейтраль изолированная. Опять же ввиду указанной разводке фаз трёхфазные КЗ практически не вероятны.)  Так вот, учитывая всё приведённое, а так же и Ваши доводы, ещё более  удивительней, что за каким-то ... ошиновочносоединительный выключатель установлен и на нём выполнена АВР?! Ведь для его подключения умышленно увеличена зона вероятного воздействия внешних аварийных факторов, где собственно и очевидно  (как модно говорить хейли лайки), состоялось злополучное КЗ. Так в том и парадокс, что этот выключатель  не смотря на разные длины фаз ошиновок установлен и коли это так, то он способен отключить КЗ и как Вы заметили и 100 кА...

215 (2018-06-17 23:31:23 отредактировано Lekarь)

Re: Авария в Крыму

Conspirator пишет:

Наоборот, тема очень интересная, и как раз очень связанная с квалификацией проектировщиков....  Проблема в том, что с развалом "головного" ЭСПа  не осталось "идеологов" построения систем защит. Техника "прыгнула" вперед, а идеология осталась в 70-х. Возможности современных защит просто огромные, но их не используют, так как  схемотехника сделана под  "старые решения".

Скорее под выгодные закупки с соответствующими преференциями кому надо.

Добавлено: 2018-06-18 01:24:08

scherenkov пишет:

Господину Lekarь

Мы затеяли несколько странный диспут на тему "можно ли ошиновку 10кВ АТГ защитить с помощью ДЗТ а не ДЗО?"
Оба мы знаем ответ: "в принципе можно, но не делают так". Почему? Вопрос несущественный и никак не связан с квалификацией проектировщиков. Есть предложение прекратить диспут на эту тему.

Вы рассуждаете, как человек работающий на подстанции, когда на каждой из ПС 500 кВ и выше было свое маленькое предприятие типа УДП, на котором были парочка инженеров РЗА, техник РЗА, электромонтер, человека три из ремонтного персонала главной схемы - инженер, мастер и слесарь, могла быть парочка человек высоковольтников. При таком дружном коллективе вполне было по силам поддерживать достойной состояние подстанции на которую в самом начале не пожалели денег, если руководитель объекта был человеком любящим свою работу. Сегодня все изменилось. Есть управления типа ПМЭС и территории с группами подстанций. На каждую группу из нескольких подстанций ограниченный штат персонала. Причем во многих местах персонал меняют очень часто. И эти организационные мероприятия в корне меняют дело.
Вы ранее рассказывали, как из-за аварии на одном Вашем объекте в свое время внесли изменения в ПТЭ в части осмотра реле газовой защиты. Так вот те кто внес те изменения совсем не думали о десятках тысяч человек, которые после введения этого пункта разгружали и отключали трансформаторы без нужды на эти операции, но при этом сами рисковали своими жизнями, подавая напряжение на трансформаторы до 220 кВ включительно отделителями и разъединителями.  Я это к тому, что ДЗО нужна, но ее применение должно быть обосновано.

Добавлено: 2018-06-18 01:29:22

stoyan пишет:

Ошиновку НН для АТ 500 кВ и выше надо выполнять комплектным экранированным токопроводом (как на БГТ) до токоограничивающего реактора в КРУ НН. Потребителей питать от КРУ, а не отпайками.

Не видно ошиновку в этой трубе. Но самое главное не видно изоляторов, которыми эта ошиновка крепится к корпусу трубы. По-моему, чем проще тем лучше в данном случае.

216

Re: Авария в Крыму

Conspirator пишет:

Возможности современных защит просто огромные, но их не используют, так как  схемотехника сделана под  "старые решения".

В чём суть большинства аварий. Как только начинают возлагаться на всесильность МП РЗ типа она и законы мирозданья меняет так как бы нам хотелось и испугавшись этой аппаратуры КЗ исчезнут навсегда и особенно бардак растворится как кошмарный сон, как только начинают отступать от типовых решения, так и начинают закладывать, нужно прямо сказать, диверсии...
Ведь причиной этой аварии КЗ на ошиновке 10 кВ: закрытая территория - олень не пробежит, ошиновка находится на нижнем уровне, но не на земле - грызуны не опасны, да и как в крупной щебёнке они заведутся, ПС новая (2 года кажется), постоянно под присмотром персонала - наверняка есть системы видео наблюдения и охранная сигнализация. Как могло возникнут КЗ в принципе?, только от постороннего предмета, например забыли со времён строительство и ждало своего "звёздного часа",  то есть не доглядели, то есть бардак!!!

Помнится на Бурейской ГЭС в закрытом шинном мосту генератор выключатель  в колене кусок целлофана-обёртки где-то с месяц после пуска блока  пролежал пока не замкнул.  А тут всего 2 года почему бы и нет. И всесильная МП РЗ бессильна!!!

217 (2018-06-18 06:50:28 отредактировано scherenkov)

Re: Авария в Крыму

ПАУтина пишет:

Так в том и парадокс, что этот выключатель  не смотря на разные длины фаз ошиновок установлен и коли это так, то он способен отключить КЗ и как Вы заметили и 100 кА...

Посмотрел в интернете - действительно есть выключатели 10 кВ генераторного напряжения с токами отключения до 300кА  Вот и хорошо, раз есть необходимая техника - дерзайте. В наше время под идеи создавали технику (электропередачи 1150кВ и 1500кВ). Вам же нужно применить существующее. Правда, остается маленький вопрос. Вот научитесь Вы отключать ошиновку НН АТГ в случае КЗ на ней отдельно от АТГ и что получится? А получится, что АТГ останется в работе без схемы треугольника на стороне НН и превратится в мощный источник высших гармоник. Допустимо ли это с точки зрения качества электроэнергии?

218

Re: Авария в Крыму

ПАУтина пишет:

В чём суть большинства аварий. Как только начинают возлагаться на всесильность МП РЗ типа она и законы мирозданья меняет так как бы нам хотелось и испугавшись этой аппаратуры КЗ исчезнут навсегда и особенно бардак растворится как кошмарный сон, как только начинают отступать от типовых решения, так и начинают закладывать, нужно прямо сказать, диверсии...Ведь причиной этой аварии КЗ на ошиновке 10 кВ:

1. В том, что большинство причин аварий  в бардаке -согласен, но бардак появился, когда "разрушили" единство энергетической отрасли....
2. В том то и дело, что применение современных МПРЗА должно вести к упрощению схем. Но, типовые решения (из-за некомпетентности их разрабатывающих) и идеология построения систем защит осталась в 70-х.....
3. Все больше достоверной информации, что не было КЗ на ошиновке (если только условного кота  из холодильника не вытащат по приказу сверху)

219

Re: Авария в Крыму

ПАУтина пишет:

В чём суть большинства аварий. Как только начинают возлагаться на всесильность МП РЗ типа она и законы мирозданья меняет так как бы нам хотелось и испугавшись этой аппаратуры КЗ исчезнут навсегда и особенно бардак растворится как кошмарный сон, как только начинают отступать от типовых решения, так и начинают закладывать, нужно прямо сказать, диверсии...
Ведь причиной этой аварии КЗ на ошиновке 10 кВ: закрытая территория - олень не пробежит, ошиновка находится на нижнем уровне, но не на земле - грызуны не опасны, да и как в крупной щебёнке они заведутся, ПС новая (2 года кажется), постоянно под присмотром персонала - наверняка есть системы видео наблюдения и охранная сигнализация. Как могло возникнут КЗ в принципе?, только от постороннего предмета, например забыли со времён строительство и ждало своего "звёздного часа",  то есть не доглядели, то есть бардак!!!

Помнится на Бурейской ГЭС в закрытом шинном мосту генератор выключатель  в колене кусок целлофана-обёртки где-то с месяц после пуска блока  пролежал пока не замкнул.  А тут всего 2 года почему бы и нет. И всесильная МП РЗ бессильна!!!

   Ну, полежал-полежал, да и упал, дело-то житейское .... Другое дело, что нейтраль ТСН оказалась глухо заземлена по проекту (не стал Caps нажимать, и так достойно удивления). И никакая система наблюдения не помогла - в точном соответствии с рабочей документацией.

220

Re: Авария в Крыму

#218,
А что Вы понимаете под "идеология построения защит осталась в 70-х"? Эту идеологию нужно менять и что в ней менять и зачем? Физика процессов не поменялась, поменялась лишь элементная база с очень спорной надежностью. Но вот то, что нету типовых решений, как раньше для той или иной базы - с этим соглашусь. ФСК кажется сейчас пытаются разработать типовые решения, типа каталога типовых решений для подстанций, чтоб сэкономить на проектировании. Мысля хорошая и даже не запоздалая: накопили негативный опыт.
А причина отключения обоих АТ на Тамани все-таки в чем? Насыщение ТТ? А почему насыщение - ток КЗ превысил предельную кратность? Неправильно считали и выбрали ТТ? И как мог повлиять АВР, если для второго АТ КЗ уже устранилось (ввод 10 кВ ведь отключился от ДЗО-10)?