Тема: Проблема с ТН НКФ-220
Добрый день.
При включении ячейки простоявшей 11 лет в резерве, получили порядка 40 вольт на разомкнутом треугольнике. Слегка сильнее остальных гудит ТН на фазе "С".
Проверили фазировку с существующим ТН 1 секции шин, в итоге получились вот такие данные:
А=0В, В=0В, С=26В, Н=45В, И=44В, Ф=0В.
С вторицных цепей ТН сняты показания (мультиметром) на выводах при поданном напряжении:
НИ=109, НК=40, НФ=113, ИФ=119, ИК=103, КФ=109,
АН=98, АИ=195, АК=108, АФ=211,
ВН=43, ВИ=104, ВК=0, ВФ=109,
СН=108, СИ=151, СК=109, СФ=211
NН=65, NИ=137, NК=62, NФ=172,
А=62, В=62, С=68, АВ=108, АС=113, ВС=109.
С вторицных цепей ТН сняты показания (Парма-ВАФ) на выводах при поданном напряжении:
НИ=109,9 50гц, НК=44,5 200гц, НФ=115,2 50гц, ИФ=86,6-161,3 137,18гц, ИК=105,4 50гц, КФ=109,9 50гц,
А=62,5 50гц, В=62,6 50гц, С=49,2-123,9 137,33гц
Вектора звезды:
Аn - опорная, В=62,5В 120L, С=48,8В 17L
Bn - опорная, A=62,6В 119C, С=48.3-129.9В 135C
Cn - опорная, A=62,7В 125L, B=62.7В 115С
Кто-то сталкивался с подобными проблемами?