Мне кажется, те кто проектировал, не разбирались толком, что куда подключать. Скорее всего она нечувствительная по напряжению.
Чтобы она работала хотя бы при КЗ за трансформатором с пуском от 6 кВ, нужно, чтобы сопротивление системы было больше сопротивления трансформатора.
А учитывая, что от системы питается, наверное, целая куча таких трансформаторов, то это условие не обеспечится принципиально.
Вы можете взять токи КЗ на шинах 6 кВ, найти сопротивление системы, затем сравнить с сопротивлением трансформатора - для проверки.
Но не факт, что на 0.4 тоже нормально работать будет.
Где-то на форуме говорили, что блокировка МТЗ по напряжению со стороны 0.4 может привести к отказу при дуговом замыкании (типа особенность сетей низкого напряжения).
Т.е. в конечном счете вывести эту блокировку надо, видимо.