По поводу блинкеров лирическое отступление. Поработал в свое время на строительстве несостоявшейся Чигиринской ГРЭС (центральная Украина). До основной стройки так и не дошло. Дважды (или трижды) менялись проектные решения в связи с изменением топливной ситуации, за это время ГРЭС неоднократно разворовывалась (это - в расцвете советской власти). Но место великолепное - рыбу мои знакомые ловили на каблук (пальцем потыкал в воду, голодные неслабые рыбы воспринимали это как приглашение поесть, и здесь не зевай: башмаком по голове).
А по существу вопроса. Был туда направлен для участия в наладке строительной подстанции 35/6 кВ. Подстанция - мобильная польского производства, предназначенная для электроснабжения нефтепромыслов. На салазочном ходу, предназначена для буксировки трактором ДТ-100. Один модуль - первая секция КРУ-6, второй модуль - вторая секция, трансформатор 35/6, ОРУ-35.
Когда в первый раз вошли в КРУ и хлопнули входной дверью, отключились все включенные выключатели, включились все отключенные с заведенным приводом и выпадали все блинкеры. Далее пошли другие проблемы: защита минимального напряжения (тупой соленоид минимального напряжения, встроенный в привод упорно не давала включить фидер до подачи первичного напряжения).
Но с блинкерами - особая песня. Если предыдущие проблемы во взаимодействии с первичниками удалось решить (то ЗМН физически демонтировали, то выключатель отрегулировали), то здесь никакими регулировками проблема не решалась. Их указательные реле принципиально от наших отличались по внешнему виду, В габаритах РП-25*, сигнальный флажок (собственно, "блинкер") располагался со стороны наибольшего формата (то есть, в нашем привычном понимании - "в профиль"). Видно куда лучше, чем на наших указательных реле.
Пришлось на всех дверях (входные с одной и другой стороны плюс между секциями) поставить амортизаторы (лучший - губчатая резина для транспортировки МЭР), да еще повесить объявления типа "не хлопать дверью, получишь по морде".
Добавлено: 24-03-2018 11:51:07
SVG пишет: Блинкер не поднять.jpg 2.8 Мб, 1 скачиваний с 2018-03-23
Посмотрел, получил эстетическое удовольствие. Явно - надпись не на панели под блинкером (и не у сигнальной лампы). Скорее - монитор управляющей системы, где и блинкер виртуальный. Может, глюк системы? В таком случае нужно дополнить надпись: "перезагрузить компьютер, и будет тебе счастье"