Тема: Передача команды с DS Agile OI в REC670
Доброго времени суток.
Уважаемые Релейщики и АСУшники, помогите разобраться!
Возникла проблема передачи команд с DS Agile Operator Inteface ver.5.1 (Alstom (теперь уже GE)) в ABB REC670.
Команда на смену групы уставок:
SPC8GGIO-SET-SETGRP-1
SPC8GGIO-SET-SETGRP-2
SPC8GGIO-SET-SETGRP-3
SPC8GGIO-SET-SETGRP-4
Предварительно это было сконфигурированно в РСМ (рис.1 и рис.2).
Далее:
- Export .cid с РСМ
- Import .cid в CCT (ничего в конф. не менял)
- Export .cid с CCT
- Import .cid в DS Agile SCE
- В электрической части создал 4 SPC с профилем Direct Execute - назначил has for IEC address: соответственно SPCSO3,4,5,6
- Аctivation mode - transient 0,5 с
- Настройка визуализации для OI (тут явно все очевидно просто)
- Выгрузил конфигурацию и залил в OI
РЕЗУЛЬТАТ - рис.3
Может кто-то в этом разбирается или есть хорошие мыслы, как это должно работать и что я опускаю?
Буду очень благодарен!