Тема: Блокировка АВР 6(10) кВ в сети изолированной нейтралью при ОЗЗ
Изменился регламент взаимодействия с питающими центрами (ПЦ). Теперь питающий центр во время поиска однофазного замыкания при поочередном отключении линий после отключения поврежденного фидера обратно его не включает. В нашей сети довольно больше количество АВР 6(10) кВ. При пропаже напряжения со стороны ПЦ у нас в РП пустится ЗМН, сработает АВР, переключая ОЗЗ на другую секцию ПЦ. И, персонал ПЦ, по тому же алгоритму отключая линии, полностью отключит наши РП, питающиеся от их шин. Перед нами поставили задачу придумать блокировку АВР при ОЗЗ. Кое-что придумали. Хотелось бы показать его другим специалистам, может где есть ошибки, слабые места, или же есть более простой и надежный способ реализации. В общем, нужна конструктивная критика =)
Схема должна работать так:
По 3Uo с выдержкой времени на 2-5 с, чтобы отстроиться от "клевков" на землю, запускается блокировка. При исчезновении 3Uo блокировка снимается через тот же контакт КТ1 с большей выдержкой времени (1-2 мин), учитывающий кратковременные отключения со стороны ПЦ при поиске ОЗЗ. Если при отключении подтвердится, что земля на этом направлении и ПЦ его обратно не включает, нужно, чтобы после возврата КТ1 блокировка не снялалсь и АВР не сработал. Для этого используется реле КТ-Uab, которое замыкает свой контакт с выдержкой времени при исчезновении напряжения на ТН, блокируя далее АВР.
При возникновении ОЗЗ по 3Uo блокируется АВР. После отключения линии со стороны ПЦ пропадает 3Uo (пускается выдержка КТ1 на возврат) и пропадает напряжение на ТН (пускается выдержка времени на КТ-Uab на возврат). Для того, чтобы АВР оставался заблокированным после отключения линии, нужно выдержку КТ-Uab делать меньше выдержки КТ1 на возврат. При этом выдержку КТ-Uab нужно делать больше времени работы АВР, чтобы при отключении со стороны ПЦ по другим причинам, АВР успел отработать и включить секционник.
Схему и диграмму работы реле времени прилагаю.