21

Re: Два комплекта УРОВ

Нет, такая схема применяется только с одним выключателем - две СШ с обходной, выключатель реактора.
С двумя выключателями на присоединение однозначно УРОВ в АУВ. Нам проектировщики предлагали в схеме четырёх угольника сделать УРОВ и в АУВ, и в ДЗО. Я был категорически против и отстоял свою точку зрения.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Два комплекта УРОВ

scorp пишет:

По моему понятие УРОВ линии было характерно для ВЛ 330(1ФУР;2ФУР),для ВЛ 500 всегда был индивидуальный УРОВ выключателей

Нет, всё зависит от элементной базы. Типовые схемы на электромеханике - УРОВ линии или УРОВ поля, хоть для 330, хоть для 500. А вот начиная с ПДЭ-2005, действительно, появился индивидуальный УРОВ выключателя, на одной панели УРОВы для трёх выключателей. Но их, опять-же, ставят и на 500, и на 330. Правда у не модернизированных ПДЭ-2005 был общий блок питания для трёх УРОВ. При его выходе из строя терялись все три УРОВа.