Тема: Продольная диф.защита фидера
Уважаемые коллеги и интересующиеся данной темой, возник вопрос по поводу данной защиты.
Стали мы сегодня проверять релейку одного из пяти фидеров местных нужд нашего ТЭЦ и заметили одну странность, по уставками диф.защита отключает без выдержки времени два выключателя в КРУМН-6кВ, и только через 1.5 секунды выключатель в ГРУ-6кВ. Так вот не могу понять причину. Моя логика отключить и голову и ноги без выдержки времени. Возможно это связано с ограничением тока К.З. реактором, но питание то для точки К.З. на фидере будет со стороны шин ГРУ... Для чего нужна выдержка не могу понять. Может кто сталкивался с таким?