Тема: Базовый вектор терминалов ДЗШ ЭКРА БЭ2704 v562
Доброго времени суток. Выдержка из ЭКРА.656132.091-08РЭ Терминалы защиты серии БЭ2704 “Отсчет углов аналоговых величин в терминале ведется по отношению к базовому вектору, который задается в меню Служ. параметры / Базовый вектор. Например, для терминала типа БЭ2704 V562 имеется возможность использования в качестве базового вектора следующих величин, выделенных из аналоговых входов: U1, Uаb, Ubc, IaQ1, IaQ2, IaQ3, IaQ4, IaQ5, IaQ6.”) т.е. отсчет фазных углов токов присоединения.
Объясните пожалуйста. Что взять за базовый вектор, вектор напряжения секции или ток какого либо присоединения (скорее всего ввода)? Не разрешимый спор наладки с проектантами.
Схема ДЗШ стандартная 2 системы шин 10кВ, на 1-й секции 2 ввода один резервный, на 2-й секции 1 ввод.