Alex_88 писал(а): ↑2019-01-27 19:41:54
Вопрос: имеет ли смысл изолированная или компенсированная нейтраль в кабельных сетях 10 кВ, с учетом того что если уж есть факт ОЗЗ, то скорее всего он не устраниться, ведь произошел пробой кабеля.
У этого режима заземления есть экономическое обоснование, при ОЗЗ - работа трехфазных потребителей не прерывается, это, пожалуй, было главным фактором, с тем, что есть вероятность гибели людей от шагового напряжения и здоровые фазы испытывают перенапряжение, которое в перспективе может привести к двойному замыканию на землю, никто особо не считался.
Alex_88 писал(а): ↑2019-01-27 19:41:54
используете ли вы АПВ в кабельных сетях
Нет.
MusterOfPuppets писал(а): ↑2019-01-28 09:46:59
сколько опасны перенапряжения на здоровых фазах, которые могут превышать в 5-7 раз номинальное при перемежающихся замыканиях.
Есть осциллограмма, либо статья на эту тему?
retriever писал(а): ↑2019-01-28 12:55:04
Был один "замечательный проект".
Я работал на похожем проекте, там было 3-4 параллельных нитки КЛ, каждая со своим бубликом, вторичные цепи бубликов собирались в параллель. Только там небаланс был из-за того, что вторичные цепи одного из бубликов были вывернуты.
А вообще, резистивное заземление нейтрали в сетях среднего напряжения - очень неплохая вещь, причем картина по векторам напряжения в момент короткого замыкания такая же, как и для сетей с изолированной/компенсированной нейтралью, только устраняется повреждение за время меньше 1сек.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.