Тема: Установка перемычек в КРБ126
Внимание знатоки, вопрос.
В ЭПЗ1636 на КРБ 126 стоит перемычка 23-25. Нигде не могу найти для чего же она нужна? Пжалуйста расшифруйте.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Установка перемычек в КРБ126
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Внимание знатоки, вопрос.
В ЭПЗ1636 на КРБ 126 стоит перемычка 23-25. Нигде не могу найти для чего же она нужна? Пжалуйста расшифруйте.
КРБ 126 стоит перемычка 23-25. Нигде не могу найти для чего же она нужна? Пжалуйста расшифруйте.
Вы наверное плохо искали, вот документ, почитайте его внимательно, и думаю вопрос решится.
obk469412ustroystvoblokirovkitipakrb126.pdf
Данная перемычка ставится когда ТЗОП не используется
А что такое ТЗОП в панели ЭПЗ ?
ТЗОП (токовая защита обратной последовательности) в ЭПЗ нет, но ее можно выполнить используя КРБ-126
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Всем спасибо за ответы.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Установка перемычек в КРБ126
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc