doro писал(а): ↑2019-04-08 13:55:44
Я польщен своей ролью в аварийных ситуациях
стоп!стоп!стоп! Никаких претензий, посыл вовсе не лично в ваш адрес! И даже не в адрес кого-либо на местах. Просто подход многих людей такой - пока не тронули очевидное, проблем не было.
Немного отвлекаемся от темы. Все замечания и каждое ваше слово не зря.
Добавлено: 2019-04-08 16:19:17
Sergei писал(а): ↑2019-04-08 14:03:03
не надо было трогать - они еще лет 30 простояли бы
Не сомневаюсь, но ведь надо их еще надлежащим образом обслуживать. Сегодня узнал, что вроде как ВЧЗ от АББ, а вот ФП не припомнили.
Земли могли сгнить, возд. зазоры почернеть, изоляция постареть и т.п.
Судя по всему - раньше еще защита НВЧЗ была, а теперь ДФЗ.
Да может быть эти злосчастные команды ФВЛ раньше подавались чуть позже или их в ПА не было.
А вот проблема с ВЧТО в момент короткого и т.п. могла и не появиться.
Выключатели тоже поменяли вроде как, а это судя по всему дело не простое и тоже требует обоснования. http://opnzeu.ru/files/publikacii/kommutacii-vl.pdf
Добавлено: 2019-04-11 10:00:06
falcon писал(а): ↑2019-03-23 21:04:52
Ну, явно же, что в диапазоне 24,5...28кГц затухание намного больше, чем на 24кГц
затухание на 24 больше, чем на 28, т.к. это подтверждает кривая АЧХ ФП.
затухание РК по протоколу было 3 дБ на 315м
Добавлено: 2019-04-11 10:12:32
shf_05 писал(а): ↑2019-04-11 08:00:05
ФП_АЭС.png 1.05 Мб, файл не был скачан
- не нужен.
Post's attachmentsВЧЗ_импеданс.jpg 151.73 Кб, файл не был скачан.
затух_ВЧЗ.jpg 145.74 Кб, файл не был скачан.
затух_РК_ФП_ВЧЗ.jpg 149.55 Кб, файл не был скачан.
ФП_АЭС.jpg 163.87 Кб, файл не был скачан.
ФП_АЭС.png 1.05 Мб, файл не был скачан.
You don't have the permssions to download the attachments of this post.