Тема: Помогите пожалуйста с вопросом, думаю тут хорошо разбираются
Какие из указанных точек (К1,К2,К3,К4,К5,К6) короткого замыкания является внешними КЗ по отношению к дифференциальной защите линий W1?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Помогите пожалуйста с вопросом, думаю тут хорошо разбираются
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Какие из указанных точек (К1,К2,К3,К4,К5,К6) короткого замыкания является внешними КЗ по отношению к дифференциальной защите линий W1?
Все, кроме К1 и К2
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Зачем же темы дублировать? Вторую удалил.
Вы - плохой студент. Иначе бы понимали бы, что зона действия любой дифференциальной защиты ограничена зоной, охваченной трансформаторами тока. В данном случае в зоне действия ДЗЛ находятся К1 и К2, остальные - за ее пределами.
Не задаю даже вопросов о Вашем учебном заведении, многие преподаватели на Форум хотя бы заглядывают. Если это запеленгуют, здесь уже позора не оберешься.