Drop_point писал(а): ↑2020-07-16 17:54:30
Я бы попробовал посчитать, при каком времени замедления условие перестанет выполняться.
Если это время маленькое (предполагаю, что может и ноль получиться) - пренебречь и поставить такой ТТ.
Совершенно верно. Время очень маленькое получается. Графики не позволяют точно время посчитать, но меньше 20 мс получается.
Добавлено: 2020-07-16 18:29:25
retriever писал(а): ↑2020-07-16 18:15:25
Это имеется в виду, что замедление работы ДЗТ будет не из-за отдельной выдержки времени какой-то,
она может заблокироваться по 2й гармонике или ей дифтока не хватать будет, и она сработает с задержкой.
допустим, эта задержка 0.1 с. Дальше надо обратиться к расчетам динамической устойчивости и определить, допустимо ли отключение КЗ с задержкой 0.1 с +время_откл_выкл . (когда-то поднимал вопрос этот на форуме, получается, что при 3ф КЗ на шинах генератора допустимое время 0.2с++, у вас будет еще больше, скорей всего, 0.1 с прокатит).
Это я понимаю. Но зачем тогда выбирать специальный ТТ, если по условию "замедления" (в моем случае) проходит любой ТТ? Мне этот момент непонятен.
Т.е. для каких-то специфических условий, когда проверка на "замедление" не выполняется (даже на 0,18 с) и приходится подбирать ТТ, который точно обеспечит Тнас больше, чем Т сраб.дтз ?