Это ТН-ы без предохранителей, не вкатные, установлены внутри комплектных экранированных токопроводов генератора, жестко сидят на шинопроводе. У нас вкатные в КРУ-6кВ, другая тема :)
Добавлено: 2021-06-26 21:08:47
scherenkov писал(а): ↑2021-06-25 08:22:40
Не помните, каков был характер повреждения изоляции между слоями первичной обмотки (как я понял, именно она повреждается)?
Решил уточнить этот момент, было несколько лет назад, может сибтехи фото для отчета делали, уточню. А то уже боюсь просто так словами кидаться :)
Добавлено: 2021-07-02 10:03:00
scherenkov писал(а): ↑2021-06-25 08:22:40
Не помните, каков был характер повреждения изоляции между слоями первичной обмотки (как я понял, именно она повреждается)?
По поводу характера повреждений, прикладываю фото разбора ТН СЗТТ (первая серия повреждений)
Добавлено: 2021-07-02 10:16:33
В тему разговора сегодня ночью произошло очередное повреждение ТН блока №5 (3-е за 3.5 месяца на этом блоке, итальянские ТН). На на выводах генератора ф."С" К слову померял температуру ТН (рукой, тепловизор был недоступен), сейчас у нас на улице под 40 днем. В общем на этом блоке они нагреваются порядка 55 град., горяченьнкие, но рука свободно терпит. Поврежденный был заметно горячее.
Добавлено: 2021-07-02 10:18:53
Ну и немного о качестве итальянских ТН
Post's attachmentsИтальянский ТН.rar 146.47 Кб, 14 скачиваний с 2021-07-02
Отключение бл._5_02.07.21.rar 674.53 Кб, 14 скачиваний с 2021-07-02
Фото ТН вскрытие.rar 9.61 Мб, 24 скачиваний с 2021-07-02
You don't have the permssions to download the attachments of this post.