Доброго времени суток коллеги.
При наладке ДФЗ 400-ой версии ПО столкнулся с отказом ДФЗ при трехфазных симметричных КЗ в случае, когда уставка пуска ДФЗ по току обратной последовательности близка к максимальной. Подчеркиваю, именно уставка, а не входные параметры. При уставке 0,25 наблюдал классическую картинку, затем пакет стал расширятся и около 2,45 о.е. в канал ушел сплошной сигнал.
Ширина пакетов не зависит от других уставок, не зависит от поданных параметров.
Во вложении результаты замеров ширины пакетов в зависимости от вида КЗ, осциллограммы с терминала при уставке 0,25, 1,25 и 2,5 о.е.
Избежать проблем можно выставляя пуск по i2 всегда минимальным.