1

Тема: Диф.защита трансформатора с расщепленными обмотками

Прошу помочь. В расчете вторичных базисных токов стороны НН1,НН2 для МП ДЗТ брать полный номинальный ток трансформатора или половину?

2

Re: Диф.защита трансформатора с расщепленными обмотками

Полный.

Цель расчета базисного тока - приведение всех токов к одной ступени трансформации, при этом базисная мощность должна быть везде одинаковая, иначе приведения к одной ступени не будет.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Диф.защита трансформатора с расщепленными обмотками

retriever писал(а):
2022-05-13 14:28:48

Полный.

Цель расчета базисного тока - приведение всех токов к одной ступени трансформации, при этом базисная мощность должна быть везде одинаковая, иначе приведения к одной ступени не будет.

Спасибо за ответ