1

Тема: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, произошло отключение выключателя по высокой стороне без работы защит. При проверке выявилось что соленойд отключения срабатывает при 35 Вольтах, сопротивление 70 Ом. Цепь: плюс  питание - ключ - блокконтакт - соленойд - минус питание.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

2

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

При таком низком напряжении срабатывания электромагнита отключения ищите замыкание на землю в цепях опертока. Хотя вариантов может быть много: от случайного воздействия на ключ оперативным персоналом, до самопроизвольного отключения привода.

3

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

uladzimir писал(а):
2024-01-30 15:59:32

При таком низком напряжении срабатывания электромагнита отключения ищите замыкание на землю в цепях опертока. Хотя вариантов может быть много: от случайного воздействия на ключ оперативным персоналом, до самопроизвольного отключения привода.

При самопроизвольном (читай - неоперативном) отключении сработала бы аварийная сигнализация, было это?

4

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

uladzimir писал(а):
2024-01-30 15:59:32

При таком низком напряжении срабатывания электромагнита отключения ищите замыкание на землю в цепях опертока. Хотя вариантов может быть много: от случайного воздействия на ключ оперативным персоналом, до самопроизвольного отключения привода.

Напряжение срабатывания электромагнитов управления должно быть не более б5% номинального.
У импортных выключателей напряжение срабатывания гораздо меньше

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

uladzimir писал(а):
2024-01-30 15:59:32

ищите замыкание на землю в цепях опертока.

Сопротивление, через которое эта катушка может сработать - 370 Ом. Это не при замыкании на землю, а замыкании на плюс опертока. Чтоб через землю 0,5 ампера побежало... Сомневаюсь. Для этого плюс уже должен глухо на земле сидеть.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

SVG писал(а):
2024-01-31 07:44:20

Сопротивление, через которое эта катушка может сработать - 370 Ом. Это не при замыкании на землю, а замыкании на плюс опертока. Чтоб через землю 0,5 ампера побежало... Сомневаюсь. Для этого плюс уже должен глухо на земле сидеть.

как вариант, железобетонная крышка лотка прищемила гнилой кабель цепей управления, при каких нибудь работах летом, а сейчас под тяжестью льда и снега произошло то что произошло.

7 (2024-01-31 09:04:43 отредактировано SVG)

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

Lekarь писал(а):
2024-01-31 08:44:25

железобетонная крышка лотка прищемила гнилой кабель цепей управления, при каких нибудь работах летом, а сейчас под тяжестью льда и снега произошло то что произошло.

1. Для этого ДО ТОГО плюс уже должен был сидеть на земле. Соответственно, сигнализация  земли на постоянном токе должна работать.
2. Через бетон лотка (даже через арматуру)  не будет 300 ОМ, будут, наверняка,  килоомы. Через такое срабатывают оптовхода и промежуточные реле, но не катушки приводов
3. Если сначала кабель к приводу "заземлился", тоже должна работать сигнализация  земли на постоянном токе.
Ну и это тоже:

nkulesh писал(а):
2024-01-30 19:06:42

При самопроизвольном (читай - неоперативном) отключении сработала бы аварийная сигнализация, было это?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

SVG писал(а):
2024-01-31 09:02:14

1. Для этого ДО ТОГО плюс уже должен был сидеть на земле. Соответственно, сигнализация  земли на постоянном токе должна работать.
2. Через бетон лотка (даже через арматуру)  не будет 300 ОМ, будут, наверняка,  килоомы. Через такое срабатывают оптовхода и промежуточные реле, но не катушки приводов
3. Если сначала кабель к приводу "заземлился", тоже должна работать сигнализация  земли на постоянном токе.
Ну и это тоже:

Есть ли там сигнализация? ППрК 1400, если не ошибаюсь выпускали с выключателями ВМТ-110 на токи 25 кА. Это всё давным-давно снято с производства. Т.е. объект не новый и может быть переделанный с ОД и КЗ на ВМТ. Может я не прав.
И еще если сигнализация есть. то рабочая ли она.

9

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

Про версию срабатывания выходного РП в случае замыкания на землю сказано было. В данном случае могло только РУ "откл. МВ" сработать при наличии, в зависимости от места замыкания соответственно. Аварийная сигнализация само собой. Но от оперативников после аварии добиться точной информации крайне тяжело.

10

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

Пытался ответить в тему, но Интернет накрылся.
В нашей энергосистеме за сравнительно короткое время произошло три случая отключения выключателя без работы защит. Дважды - на одной подстанции, где и защит-то нет. Поскольку подстанция тупиковая (или вообще отпаечная), в диспетчерском ведении нашего РДУ не состоит, впервые внимания не обратили. Но поакадемический интерес. поторное событие вызвало уже академический интерес.. Оказалось, ОЗЗ в сочетании с ЗЗ на проводе. Аналогичное событие произошло на ТЭЦ. Да, там - сеть постоянного тока куда более разветвленная.

11 (2024-01-31 19:27:31 отредактировано tracker217)

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

А не могло ли случится такого, что в одном конторольном кабеле проходят цепи управления и сигнализации (ШУ/ШС)? И в кабеле из-за ухудшения изоляции или механического повреждения произошел пробой между жил? Для старых ТЭЦ на постоянном опертоке это может быть вполне реально. У нас после последней (и единственной) реконструкции начала 70-х годов ВСЕ контрольные кабели ОРУ-110 алюмини без брони в полиэтиленовой изоляции.

Вернись к началу и проверь всё ещё раз.

12 (2024-01-31 20:44:06 отредактировано SVG)

Re: Отключение МВ-110кВ трансформатора. Привод Ппрк-1400

Вот между жилами - это вполне реальный сценарий. ШУ и ШС в одном кабеле это запросто. Не запрещено же.  Тут мегер в помощь. Все жилы прокрутить между собой. Ну и относительно земли. На всякий случай

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса