1

Тема: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Уважемые коллеги, входит ли такая проверка в стандартные испытания шкафов ( панелей ) защит в заводских условиях.
Речь идёт о проверке всех цепей, элементов, терминалов напряжением 1.5-2кВ 50Гц 1мин.

Кроме того, проводится ли проверка заземлений в шкафах ( панелей ) защит.

2

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Все зависит от завода, где делаются панели(шкафы). Например АВВ- Чебоксары раньше всегда представляла протокол заводских испытаний (ПСИ), где такой пункт был (правда согласно наших норм было достаточно 1кВ). Сейчас шкафы собирают кому не лень, поэтому я всегда такие испытания делал при наладке на ПС, единственно, если неохота возить тяжелый источник повышенного напряжения, заменял его мегометром 2500В (это в нормах прописано, как допустимое).

3

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Ты подавал на каждую цепь включая аналоги и дискреты терминалов?

Дело в том что раньше делали такую проверки на 2.5кВ 50Гц 1мин, занимало день, пока всё обвяжешь. Потом я засёк что на ПС снова проверяют на 2.5кВ, т.е гробят оборудование по полной, отменили. Вот думаю может опять ввести, что нить такое.

4

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Вот выдержка из протокола
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14600/thumb/p16bophg1017hk1lgca1i1ho5ulo3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14600/thumb/p16bophg1017hk1lgca1i1ho5ulo3.JPG
Потом повторно замерялось сопротивление изоляции и восстанавливалась схема шкафа....

5

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Угу, так и делалось.

Видимо надо вернуть практику, но снизить до 1.5кВ.
Блин..меня за даное требование могут и прибить :-)))).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Если шкафы сертифицированы на соответствие ТУ завода изготовителя, то в ТУ должно быть прописано каким стандартам и нормам шкафы соответствуют, в т.ч. по электрической прочности изоляции по ГОСТ30328. Соответственно производитель обязан проводить указанные испытания с внесением данных результатов в протокол заводских испытаний.
Более того, указанные испытания в принципе должны проводиться также после изменения внутришкафного монтажа, влекущего добавление/изменение цепей под разным опертоком/ТТ/ТН.

7 (2011-10-12 08:59:33 отредактировано lik)

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Не помню точно терминов. А суть вот в чем.
Если вновь разраб. шкаф (панель), то проверки - по полной Тогда однозначно надо испытывать. А если уже производство на потоке, то проверок меньше.  В какой мере это касается испыт. повыш. напр. - тоже не помню.
Но это не точное указание, а наводка на мысль.

Делай , что должен, и будь, что будет

8

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

lik пишет:

Если вновь разраб. шкаф (панель), то проверки - по полной Тогда однозначно надо испытывать. А если уже производство на потоке, то проверок меньше.

Думаю, что это касается испытаний по климатике и на сейсмостойкость, ну и там устойчивость ко всяким помехам электромагнитного поля.
Все-таки монтаж шкафов ведется руками и каждое изделие необходимо проверять на электрическую прочность изоляции - провод некачественный, при монтаже повредили изоляцию и т.д.

9

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Yuran  прав, щкаф  является  изделием, а   следовательно  должен  соответствовать  ТУ (даже  специально  для  него  написанным) , иметь  сертификат  соответствия, паспорт, одобрение  ростеста  и  т.д.
Можно  поискать  список. А  в  таком  случае  всю  ответственность  производитель  принимает  на  себя. Все  что  от  клемника  внутрь  шкафа  попадает  под  гарантийные  обязательства. Хотя  с  чебоксарскими  шкафами  в  последний раз  пара  косяков  была, устраняли  сами, цейтнот  как  всегда.
В  прочем  в  чебоксарах  их сейчас  делают  "все  кому  не  лень"

10

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

День добрый. Могу ко всему написать следующее.. 4-5 лет назад на ЧЭАЗе ВСЕ типовые и нетиповые шкафы и панели проверяли повышенным напряжением объединяя все цепи между собой относительно земли. В один прекрасный момент с подачи молодых специалистов начались споры о необходимости производить такие проверки по крайней мере как в тех протоколах, которые показал Conspirator. На сколько мне известно, допустимо проверять оборудование на объекте Заказчика не 2,5 кВ переменки а 1000 В мегаомметром, что мы и делаем теперь при наладке независимо от производства шкафа. Хотя, при этом всегда обращаем внимание на рекомендации заводов-производителей по испытаниям МП терминалов боясь просто их спалить.

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.

11

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

ЭКРА типовой протокол приемо сдаточных испытаний:

2.2. Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции шкафа
Отключались напряжения со всех источников, связанных со шкафом и отсоединялись кабели связи с выключателем, другими устройствами РЗА и локальной сетью (через интерфейсы связи).
Рабочие крышки БИ устанавливались в рабочее положение.
Переключатели на двери и плите шкафа устанавливались в положения, указанные в таблице.

Наименование    Название    Положение
SA1    ТНЗНП    Вывод
SA2    ДЗ    Вывод
SA3    УРОВ    Вывод
SA4    ТО    Вывод
SA5    Комплект     Вывод
SA6    Режимы АПВ    Слепое АПВ
SA7    Запрет АПВ от ДЗШ    Вывод
SA8    АПВ 2    Вывод
SA9    АПВ    Вывод

Все цепи защиты были собраны в отдельные группы установкой перемычек на рядах зажимов шкафа согласно таблицам.

Наименование    Зажимы
Цепи переменного тока    X1;X8
Цепи переменного тока 3I0 параллельной линии    X9, X11
Цепи переменного напряжения “звезды”    X12, X14, X16, X18
Цепи переменного напряжения “разомкнутого треугольника”    X20, X22, X24
Цепи переменного тока от ШОН (ТН на линии)    X26;X28
Цепи оперативного постоянного тока +ЕС1    X29;X50
Цепи оперативного постоянного тока +ЕС2    X52…X56, X58…X68
Цепи оперативного постоянного тока +ЕС3    X57, X70…X80
Выходные цепи    X84;X119A
Цепи сигнализации    X120;X133

Производилось измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса шкафа и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Для ускорения процесса измерений данная проверка производилась следующим образом: группы цепей соединялись между собой с помощью вспомогательной шинки (из гибкого оголенного проводника). Производилось измерение сопротивления изоляции всех групп, связанных между собой вспомогательной шинкой, относительно корпуса шкафа. Затем заземлялась вспомогательная шинка и, поочередно отключая от нее каждую группу, измерялось значение сопротивления изоляции этой группы относительно остальных групп, объединенных между собой и заземленных.
Сопротивление изоляции составило не менее 100 МОм.
Проверялась электрическая прочность изоляции всех объединенных групп относительно корпуса шкафа напряжением переменного тока 2000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин.
Изоляция выдержала испытания (значения ее сопротивлений, измеренные до и после испытаний соответствовали требованиям ТУ).

12 (2011-10-25 15:52:55 отредактировано ИР_чеб)

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Кстати говоря, об Экре... Извините за офф. Ни в одном протоколе не видел снятие напряжения срабатывания дискретных входов. Проверяется только сам факт срабатывания при подачи на него 220 В.

Может быть это где-нибудь уже обсуждалось? Вопрос возник после последнего письма ФСК о дискретных входах.....

А по поводу проверки на ПС шкафов есть отдельный пункт 3.5 в ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006
который, на мой взгляд, обойти никак нельзя.
Так что прибивать вас, grsl не за что!

Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.

13

Re: Проверка шкафов ( панелей ) защит повышеным напряжением.

Почти ОФФ.
Тема - проверка повышенным напряжением. А последний пост - о проверке ДВ. ICQ/ab:) ???!!!
В таком случае, как в том анекдоте: может и сработает, но только один раз. ICQ/ab:)
Не обижайтесь на юмор (или его попытку).

А серьезно, если при наладке, то добросовестные наладчики проверяют напр. сраб. и возврата каждого ДВ.

Делай , что должен, и будь, что будет