1

Тема: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Здравствуйте!
Скажу  сразу, я не релейщик и вся эта тема для меня трудна и непонятна... Поэтому обращаюсь к вам за помощью!
Я проектировщик. Проектировала линию ВЛ-6 кВ от существующего ЗРУ 35/6 кВ. А теперь заказчик просит предоставить ему расчет РЗА для подключения моей линии к ячейке ЗРУ.
Пытаюсь разобраться вторую неделю... Тщетно...
Пожалуйста, помогите! Может у кого-то есть какой-то пример расчета, буду очень благодарна.

2

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Хотел было начать давать советы по сути. Но и дело в том, что сначала язык надо знать, прежде , чем на нем разговаривать.
Я Вас не ругаю. Вы молодец, что обратились.  Что-то надо посоветовать..
Для опытного релейщика -расчетчика эта работа...какие там две недели - пару дней. При наличии исходных данных, разумеется. Да, надо сорбрать исходные данные. Но он знает, какие именно надо запрашивать.
По сути. Вам надо с кенм-то договориться, чтобы Вам посчитали. Другого пути у Вас нет. Может, какой-то форумчанин согласится.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

to Катерина>>  глянте  на  старом  форуме,
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =436028906  или
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =620067454

Обратите  внимание  на  посты CLON - там  достаточно  для  проектных  уставок.

4 (2011-10-31 15:45:28 отредактировано Катерина)

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

lik пишет:

Вам надо с кенм-то договориться, чтобы Вам посчитали. Другого пути у Вас нет.

Да! Вы правы! Это было бы самым правильным и простым решением моей проблемы...
Но! Дело всё в том, что на меня прочно повесили обязанность считать эти уставки в каждом проекте. Т.е. хочу я того или нет, а надо как-то выкручиваться. Поэтому пытаюсь как-то разобраться в этом нелегком деле!
С токами к.з. я худо или бедно разобралась, а вот с уставками, прям беда!
Вот именно поэтому я к вам сюда и обратилась. Мне нужен алгоритм и больше ничего! Т.к. я понимаю, что разобраться в РЗА не по мне.
Хотя подумываю подобрать какие-нибудь курсы повышения... Электротехнический факультет какого-нибудь института не предлагать! Я один уже закончила...  ICQ/ab:)

Ugrumy Спасибо!

5

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Катерина пишет:

Хотя подумываю подобрать какие-нибудь курсы повышения... Электротехнический факультет какого-нибудь института не предлагать! Я один уже закончила...

поезжайте тогда в Питер в ПЭИПК, Катерина  ICQ/ag:D

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Спасибо! После Нового года пожалуй подамся... ICQ/ab:)

Но, а сейчас то мне что делать? Помогите! Пожалуйста!
Ну, или хотя бы ответьте на мои вопросы!
Дано: ВЛ-10 кВ от существующей ячейки РУ. Протяженность ВЛ порядка 25 км, от этой ВЛ еще отходит 6 отпаек.
Заказчик требует рассчитать уставки РЗА.
В качестве исходных данных прислали токи КЗ в мин и макс режимах, тип реле в ячейке и какие-то временные уставки.
Я составила схему линии, рассчитала токи трехфазного кз (в 20-ти точках) в мин и макс режимах.
Теперь надо бы уставки посчитать, но я не знаю какие... Default/hmm:/  Что в итоге я должна получить? Сколько величин?

7

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Надо сначала определится уставки каких защит)  ??? Какие защиты на линии? Какие шкафы?

8

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Эх, если б я хоть что-нибудь в этом понимала...

Вот какие данные мне прислал заказчик по ЗРУ-6
Трансформаторы тока ТЛМ-10-2  100/5
Выключатель  ВВЭ-10
Ток к.з. 6897 А
Тип реле ТО, МТО   РТ-40
Тип реле ОЗЗ  РТЗ-51
Уставка времени МТЗ ввода  РВ-128  0,7 с
Уставка времени МТЗ  СВ   РВ-128   0,5 с
Счетчик САЗУ

И всё!

9

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Катерина, дайте схему сети с токами КЗ. Уставки защит подберем.

У Вас двух ступенчатая токовая защита (ТО и МТЗ). Уставку страбатывания ТО отстраиваем от токов КЗ в максимальном режиме от всех КЗ за ТР.
Уставку срабатывания МТЗ выбираем по отстройке тока самозапуска всей нагрузки (и проверяем чувствительность МТЗ), а всремя срабатывания согласуем с защитами.

10

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Спасибо большое! Только вот как сюда вставить схему? Через "Радикал"? В каком формате?

11

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Катерина пишет:

Только вот как сюда вставить схему? Через "Радикал"? В каком формате?

http://rzia.ru/post14390.html#p14390
Вам видимо подойдет "Третий способ прикрепления фотографий (либо файлов)" читайте внимательно о форматах.

12 (2011-11-01 10:18:37 отредактировано Катерина)

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Спасибо!

Post's attachments

Однолинейная схема.pdf 26.26 Кб, 82 скачиваний с 2011-11-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

13

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Схема замещения

Post's attachments

Схема замещения.pdf 28.45 Кб, 73 скачиваний с 2011-11-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

14

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Таблица токов к.з. в max режиме

Post's attachments

Таблица токов.pdf 24.85 Кб, 58 скачиваний с 2011-11-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

15

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Таблица токов к.з. в min режиме

Post's attachments

Таблица токов2.pdf 16.28 Кб, 41 скачиваний с 2011-11-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

16

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Есть сомнения в правильности расчета тока КЗ в точках 12 и далее (сопротивление больше и ток больше?!). Так же отсутствует ток КЗ точки 15.

Уставку ТО выбираем по отсройке от максимального тока КЗ за ТР (точка 12 ток 46.7А), ТО=1.3*46.7=60.7А.
Принимаем уставку в 60А (первичных) или 60*5/100=3А (вторичных) без выбержки времени.
Суммарная мощность всех ТР равна 115 кВА, номинальный рабочий ток всех ТР равен: 10.5А (115/1.73/6.3)
Приняв коэффициент самозупуска всей нагрузки равным 1.3 и коэффициент возврата токового реле РТ-40 равным 0.9, уставка МТЗ будет равна: МТЗ = 1.3*10.5/0.9=15.2 А.
Принимаем уставку МТЗ равной 15 А (первичных) или 15*5/100=0.75 А (вторичных).
Время срабатывания выбирается по соглавованию с защитами ТР.

17

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Так же не понятно, почему в таблице за базовое напряжение принято 10.5 кВ, а не 6.3 кВ?

Минимальный режим надо считать для двухфазного КЗ и для за ТР учитывая переход треугольник звезда.

Реле тока РТ-40 уставновленны в 2-х фазах или в трех?

АПВ на линии есть или будет?

18

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Огромное Вам спасибо!!!
Какой ужас! Дело в том, что я свой "расчет" уже отправила... У меня получилось МТЗ Уставка (первичная) 13 А и (вторичная) 0,63 А
А ТО (первичная) 53 А и (вторичная) 2,63 А.
Что теперь будет? Крах ячейке??? ICQ/am:mad:

19

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Не волнйутесь. Ваши уставки вполне нормальные. Ведь их еще будут согласовывать, а значит еще раз перепроверят.
МТЗ: 13 А, если взять коэффифиент самозапуска по Шабаду (для сельской сети) от 1.1 до 1.3 молучим уставку: 12.8А .... 15.2 А.
Уставка ТО при коэффициенте отстройки 1.2 (конечно маловато для РТ-40), 1.2*46.7=56А.

ЗЫ: Не волнвйтесь, не ошибается лишь тот кто ничего не делает. У Вас все более менее правильно и корректно. Посмотрите еще раз расчет токов КЗ за ТР.

20 (2011-11-01 11:20:47 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)

Re: Расчет РЗА в проекте ВЛ-6 кВ

Я не расчетчик, но пара вопросов если можно?

1. Судя по всему АПВ на данном фидере отсутствует, а ТО вы отстраиваете от КЗ за трансформатором. Как быть с неселективной работой при КЗ на трансформаторе и одновременном перегорании предохранителя?
2. Отстроена ли уставка ТО (60А без выдержки времени) от броска тока намагничивания при включении присоединения (трансформаторов)?

Честно говоря таких низких уставок ТО не видел что-то. Надо посмотреть, у нас в группе тех.присоединений сколько там у них выходит.