От шин 35 кВ подстанции А (110/35/10 кВ) отходит тупиковая линия 35 кВ с промежуточными подстанциями Б и В (35/10 кВ). В промежутке между подстанциями Б и В происходит обрыв провода фазы ЛЭП-35 кВ, причем один из концов оборванного провода (в сторону подстанции В) падает на землю.
Вопрос: почувствует ли РНо на питающей подстанции А "землю в сети 35 кВ".
Нейтраль изолирована; длина участка АБ - 10 км, БВ - 14 км, ВГ-13 км; мощность трансформаторов подстанций Б и В - 2,5 МВА; обрыв посредине участка БВ.

Post's attachments

Схема.doc 25.5 Кб, 34 скачиваний с 2011-11-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Чуйка говорит, что скорее всего нет. ICQ/ad;)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Default/lol:lol: извините за офф.
Сергей, чуйка, в смысле от Чуйской долины  ICQ/ae:P .

4

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Обязана почувствовать, мы работаем в трёхфазной сети, через звезду или треугольник питаемых трансов.
Надеюсь имеется в виду защита по напряжению разомкнутого треугольника? потому что ТЗНП не почувствует.
Если не прав, не пинать...сильно.

5

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Если провод упал бы на землю уходящий в сторону ПС Б однозначно на питающей ПС сработало бы реле. Но провод на землю упал в сторону ПС В.
Однозначно, что на питающей ПС возникнет несимметрия напряжения, но хватит ли этой несимметрии для срабатывания реле это неизвестно. Для этого необходимо произвести расчет.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2011-11-30 20:12:02 отредактировано R14)

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Провод упал на землю, следовательно потенциалы двух неповрежденных фаз поднялись относительно земли в 1,73 раза. Потенциал оборванной фазы будет земля - середина двух целых фаз. А ТН включен относительно земли. И 3Uо будет большим. Можно посчитать.

7

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

R14 пишет:

Провод упал на землю, следовательно потенциалы двух неповрежденных фаз поднялись относительно земли в 1,73 раза. А ТН включен относительно земли. И 3Uо будет таким же как и без обрыва фазы. Обрыв фазы повлияет только на нагрузку.

Коллега еще раз обратите внимание фаза замкнута на землю через провод и нейтраль ПС В. Начертите для себя схему и Вы поймете о чем я хотел сказать.

8

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

R14, Федя, Мне кажется, что мы все трое пришли к одному и тому же результату, разными словами.

9

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Для питающей ПС
Uв = -Uc = |0,5*Uл| (в противофазе),  Uа=|1.5*Uф| подпрямым углом к векторам Uв и Uc (обрыв и земля на фА)

10

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

ShSF пишет:

Для питающей ПС
Uв = -Uc = |0,5*Uл| (в противофазе),  Uа=|1.5*Uф| подпрямым углом к векторам Uв и Uc (обрыв и земля на фА)

Спасибо, я сразу и диаграммку вспомнил из курса ТОЭ. Вроде правильно  ICQ/ab:)

11

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Разбили мозг на части... Не должно быть такой диаграммы, вроде как.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

12

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Это диаграмма, кажется, в идеальном режиме - обрыв фазы между генератором и нагрузкой. В реальном случае диаграмму напряжений на питающей подстанции "подравняют" подстанция Б и другие отходящие линии от ПС А.

P.S. Всего 6 лет в эксплуатации, а уже теорию подзабыл  ICQ/ab:)

13

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

И вместе с переходным сопротивлением в точке замыкания подравняют настолько, что небаланс в разомкнутом треугольнике может и не дойти до 15В. А может и дойти. На практике - сигнал "земля в сети" при таких повреждениях частенько не срабатывает.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

14

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Вот и у нас не сработало......

А ветер полчаса гонял по земле оборванный провод посреди деревни. Повезло, что никто не приблизился к нему, а то я бы сидел не в тепленьком кабинете...

Будем понижать уставки по 3Uo, да и функцию broken conductor где можно, реализовать надо бы...

15

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

У нас так  всю зиму провод ВЛ-10 кВ (так же оборванный) на земле пролежал, пока весной не оттаяло...

zevs пишет:

Будем понижать уставки по 3Uo,

На РН меньше 15В не поставишь. Да и нормальный небаланс до 3В. На МП устройствах ставили 5В.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

16

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

SVG пишет:

На РН меньше 15В не поставишь. Да и нормальный небаланс до 3В.

Это я как начальник СРЗА знать должен  ICQ/ag:D  ICQ/ae:P

17

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

Защита от обрыва провода тоже не всегда сможет дать ответ, особено если нагузка мала.
Нужен целый комплекс, я бы тут например задействовал защиту по обратной последователыности по току.

18

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

zevs пишет:

Это я как начальник СРЗА знать должен

Это я как партеец партейцу начальник начальнику ICQ/ab:)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

19

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

grsl пишет:

Защита от обрыва провода тоже не всегда сможет дать ответ, особено если нагузка мала.
Нужен целый комплекс, я бы тут например задействовал защиту по обратной последователыности по току.

Да, согласен. Под broken conductor я имел в виду защиту по соотношению І2/І1.

20 (2011-12-02 14:32:18 отредактировано tca)

Re: Задачка о продольно-поперечной несимметрии)

ShSF пишет:

Для питающей ПС
Uв = -Uc = |0,5*Uл| (в противофазе),  Uа=|1.5*Uф| подпрямым углом к векторам Uв и Uc (обрыв и земля на фА)

3Uo = Ua - должна сработать сигнализация