rimsasha пишет:В том то и дело что насколько знаю в сети 110кВ и в сети 10кВ отличие разомкнутого треугольника в том что в сети 10кВ обмотки выдают в 3 раза меньшее напряжение, т.е. специально так намотано..
? ;)
rimsasha пишет: Я диаграмки рисовать не буду они есть в книжках. Т.е есть напряжение относительно нейтрали в нормальном режиме 6кВ. При замыкании допустим ф.А относительно нее напряжение увеличится в 3 раза. Итого 18кВ если пересчитать во вторичные то 18000/100 коэф. тр-ции Итого 180..... 180/1,73=104..это треугольник...и делим на 3 т.к обмотки выполнены с учетом этого=33-34. Я рассуждаю так, поправьте если не прав.
Жуть! :( Так посмотрите в книжке.
Вообще то при замыкании фазы на землю на ней напряжение 0 кВ
Дополнительная вторичная обмотка соединенная в схему разомкнутого треугольника, т.е на сумму фазных напряжений.
Для фазы обмотки разомкнутый треугольник ТН-10 кВ Ктн= 299,29 соответственно на одной фазе имеем 33,4 В. В нормальном режиме сумма будет 0,0 В (фактически небаланс), При однофазном замыкании сумма будет 100 В. (фА=0, фВ=1,73*33,4, фС=1,73*33,4 вектора Uв и Uc под углом 60 градусов)
Пояснять и рисовать, как falcon не буду (так красиво не умею).