Тема: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Я уже раньше кидал эту схему ) но немного не понял все до конца... попросил бы помочь уточнить, а то подробного описания не нашел )

Вот цепи 5 для реле времени КТ1... Я как понимаю, что если замыкается контакт реле КА1, то запускается моторчик часового механизма, который потом уходит на отключение выключателя.... А вот вторая цепь, где нормально замкнутый контакт КА1 и нормально разомкнутый КА2 - для чего это так?

Post's attachments

mal4-1.doc 81 Кб, 76 скачиваний с 2012-03-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Это сделано для того, чтобы при К(2) на фазах А и С исключить подачу тока сразу в 2 вторичные обмотки реле времени KT1. От подачи тока сразу в две обмотки реле будет работать неправильно.

3

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

beginner пишет:

Вот цепи 5 для реле времени КТ1... Я как понимаю, что если замыкается контакт реле КА1, то запускается моторчик часового механизма, который потом уходит на отключение выключателя.... А вот вторая цепь, где нормально замкнутый контакт КА1 и нормально разомкнутый КА2 - для чего это так?


Дело в том, что реле типа РВМ-12 имеют две обмотки для фаз А и С соответственно. И когда по обоим фаза будет протекать  ток, реле времени будет считать неправильно, то есть с большой погрешностью. Для того, что бы это исключить, делают такую блокировочку, так сказать. Ведь при КЗ на ф. А и С создаются условия для неправильной выдержки времени, а КА1 разрывает цепь на одной обмотке и все нормально.

4

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Спасибо ICQ/ab:) Все оказалось не так сложно

5

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

И еще один вопрос насчет принципа работы промежуточного двухпозиционного реле? не могу найти в интернете. Если оно имеет две катушки, то принцип фиксации команды понятен (РП8 или РП11), а вот где одна катушка, то каким образом происходит фиксация последней команды, на каком принципе работает реле, например РП-9 или РП-12.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Точно так же и работают просто они на переменку, а значит не нужно создавать направление магнитных потоков, поэтому одна катушка.

7

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

т.е. если катушка обтекается током, то четные контакты становятся открытыми, а нечетные - закрытыми.... когда второй раз обтечется током, четные станут закрытми, а нечетные - открытыми?....

8 (2012-03-06 15:56:03 отредактировано beginner)

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

я вот прикрепил файлик.... если не сложно то может пошагово

Post's attachments

Drawing36.jpg 17.96 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Позволю себе несколько не согласиться с коллегами. Если исключить из схемы контакт 5-7 КА1, то при КЗ в фазах А-С напряжение на катушках трансреактора будет в противофазе и , соответственно, двигателю ничего не достанется и реле вообще не стронется с места. Кроме того, если не ошибаюсь, двигатель там синхронный и обороты ротора зависят только от частоты сети.
Кстати это реле может накапливать выдержку времени. При длительном нахождении реле под током на валу ротора накапливаются лаковые отложения из изоляции обмоток и ротор после запуска реле может не вернуться в исходное положение. При последующем запуске реле оно начнет отсчет не с нуля. При ППРе надо вынуть ротор и протереть шейки вала и бронзовые подшипники спиртом.

10

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

При включении выключателя контакт Q замкнется и перебросит реле. Контакт KQQ-12 разомкнется, а 14 замкнется. При работе  KL-11 (отключение от АВР) опять перебросится.

11

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Novik пишет:

и протереть шейки вала и бронзовые подшипники спиртом.

Ржавеет от спирта..

Novik пишет:

то при КЗ в фазах А-С напряжение на катушках трансреактора будет в противофазе и , соответственно, двигателю ничего не достанется

Именно так.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

12

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

При трехфазном достанется Default/smile=)

13

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

и еще последний вопрос... если на подстанции предусмотрена установка шкафа ШУОТ.... то вообще надо ли  в этом случае схема с дешунтированием электромагнитов выключателя?

14

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

А что будут производить замену защит? Дешунтирование тем и хорошо, что не требует ничего из посторонних источников тока.

15 (2012-03-12 09:25:34 отредактировано beginner)

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

да производят замену защит на трансоформаторе и питающих линий ВН трансформаторов. По заданию предусмотрена установка шкафа ШУОТ... Тогда по факту этот ШУОТ как-то не очень пригоден, он будет питать только защиты трансформаторов и линий.
Да и параллельно вопрос, а то путаница насчет всего. Если ставят шкаф ШУОТ, то обязательно ли выключатели на ВН трансформатора должны быть с дешунтированием?

16

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

beginner пишет:

Тогда по факту этот ШУОТ как-то не очень пригоден, он будет питать только защиты трансформаторов и линий.
Да и параллельно вопрос, а то путаница насчет всего. Если ставят шкаф ШУОТ, то обязательно ли выключатели на ВН трансформатора должны быть с дешунтированием?

Какая-то недореконструкция. Обычно, если устанавливают ШУОТ (ШОТ, ЩПТ), то все РЗА и привода выкл. - на пост. токе. Если, как Вы написали, ШУОТ будет питать защиты тр-ров и линий (ВН?), то, по крайней мере, защиты и питание привода выкл. ВН тр-ров должны быть от опертока одного рода. Обычно для выкл. ВН такого тр-ра, как у Вас, автоматика, упр. и рез. защ. ВН - в одном МПтерминале. Вы до этого рисовали схемы,как для ЭМ. Но это, видимо, существующие.
А ответ на Ваш вопрос по дешунтировапнию - если В на пост. токе - не нужно дешунтирования. Просто, вижу, это не один вопрос.

Делай , что должен, и будь, что будет

17

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

вообще один вопрос.
Просто ситуация какая - реконструкция ПС. Они хотят поставить ШУОТ, вернее он там уже установлен, но стоит на холостом ходу... По заданию идет замена всех выключателей на высокой стороне подстанции, и защиты только к этим выключателям (т.е. эта защита трансформатора, СВ высокой стооны и питающих линий). Невзначай зашел разговор о выключателях на 35 кВ, там собственно говоря упомянули настойчиво, чтобы в выключателях должно быть предусмотрено отключение его по схеме с дешунтированием.... Вот вопрос и возник.. нужных аргументов возразить не нашлось... ICQ/ab:) вроде бы как и надежнее получится, но другой вопрос - нужна ли она в этом случае

18

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Так а защиты с дешунтированием остаются или нет? Получается в новых выключателях нет катушек токовых для дешунтирования, или в чем дело?
Кто видит схемы и картину в целом, тому и виднее нужна или нет Default/smile=), так не понятно ничего.

19

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Ну все очень просто ) стадия архитектурного проекта ) схема, которая была первая - это то что есть сейчас. В настоящее время эти выключатели демонтируются (они масляные) на вакуумные. В заднии есть ШУОТ, так вот сейчас пишется техзадания на закупку выключателя вакуумного, и вопрос возник - нужно ли отмечать пунктик насчет наличия в новом выключателе катушки для сехмы дешунтирования ICQ/ab:) Релейщики хотят.... но я тоже как-то больше склонялся, раз есть ШУОТ, то этих катушек не надо.... Либо найти какие-то аргументы весомые для НЕ устанвки таковых... ну или повиноваться им.... Подскажите

20

Re: Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы

Если будут защиты с дешунтированием, действующие на этот выключатель то обязательно надо. А вообще если просят местные, тем более не думаю, что это повлияет сильно на цену, пусть будут для всего  катушки. Когда есть оно не помешает, а если понадобятся, где потом возьмете?