1 (2012-04-30 15:37:13 отредактировано Piotr_Pustota)

Тема: Согласование по чувствительности МТЗ трансформатора другими защитами.

Подскажите, нужно ли согласовывать по чувствительности МТЗ вводов 10 и 35 кВ с МТЗ СВ 10 и 35 соответственно?  Нужно ли согласовывать по чувствительности МТЗ вводов 110 кВ с защитами питающих линий по стороне высокого напряжения?

2

Re: Согласование по чувствительности МТЗ трансформатора другими защитами.

Нужно согласовывать. Согласовывать по току и по времени срабатывания.

ЗЫ: не понял Вашей фразы "согласовывать по чувствительности МТЗ". Поясните, что Вы имели ввиду?

3

Re: Согласование по чувствительности МТЗ трансформатора другими защитами.

ну скажем так отстраиваться от тока срабатывания защиты смежного элемента (не знаю насколько корректна будет такая формулировка)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Согласование по чувствительности МТЗ трансформатора другими защитами.

Ввод отстраивается от максимального рабочего тока РП (ТП), а СВ от половины при равномерном распределении нагрузки по секциям. Время срабатывания МТЗ СВ на ступень селективности выше наибольшей выдержки времени среди отходящих фидеров секции. Выдержка ввода на ступень селективности выше выдержки СВ.

Так, нет?