Lizabeth пишет:1 Нельзя ставить тт на 300А в сеть 2000А. Ну или покажет 33,3А =2000/(300/5) вместо 5А. (Хотя, мне кажется, он и показать-то это не сможет, он просто сгорит). Или Вы имели в виду 3000А? тогда если смотреть просто по теории его все равно включать в сеть нельзя, т.к. " условие выбора тт в конкретную точку схемы Uном>=Uсети, Iном>=Iсети". Но я не понимаю, что происходит. Преподаватель больше спрашивает, чем объясняет. Видимо, я что-то важное упустила
В этом пункте вы не обратили внимания на одну серьезную вещь. Мой вопрос звучал так: "А что будет, если вы установите на присоединение с Uн=220кВ и с номинальным током 2000А трансформаторы тока рассчитанные на Uн = 110кВ и Iн=300А?" Наиболее серьезным нарушением в этом случае будет то, что Uн нашего ТТ 110кВ, а устанавливаем его в присоединение 220кВ. Этот параметр - показатель изоляции. В итоге, если вы сделаете так, как написано, то его изоляцию пробьет. А тот факт, что Iн ТТ = 300А может и не приведет в криминалу. Т.к. не факт, что рабочий ток присоединения будет равен номинальному. У нас на предприятии 6 присоединений 220кВ с номинальным током 2000А (ТТ конечно тоже 2000/5), но рабочий ток по ним очень редко превышает 800А. Но с формальной точки зрения, если Iн присоединения 2000А, то и ТТ надо брать с номинальным первичным током 2000А.
Lizabeth пишет:2 в сети 35кВ он намеряет 35000/1100=31,8В вместо 100В, а в сети 220кВ 220000/1100=200В.
В сети 35кВ ТН с номиналом первичной обмотки 110/корень(3) действительно намеряет 31,8В, но линейного напряжения. Для этого надо включить хотя бы еще один такой же ТН в соседнюю фазу, а в нашем случае правильный ответ 18,37В, что не криминал, но так никто не делает, т.к. во-первых, ТН-110кВ стоит гораздо дороже ТН-35кВ. А, во-вторых, тогда надо и в другие фазы ставить такие же ТН, а если цепи напряжения этого ТН в каком-либо случае могут быть подключены к другому ТН (но с Uн = 35кВ) (например, при схеме с двумя системами шин и выводе ТН одной СШ в ремонт) вот тут уже криминал: Приборы будут показывать завышенное напряжение, а устройства РЗА будут работать неправильно!
А вот в сети 220кВ он вообще работать не сможет, т.к. сразу же пробьет изоляцию и ТН сгорит.
Отсюда и требования:
для ТТ - Uс.ном<=Uном, Iс.ном<=Iном.
для ТН - Uс.ном=Uном.
Преподаватель скорее всего прав, т.к. все эти основополагающие мелочи он наверняка говорил вам раньше, но вы их не запомнили (не заучили, не поняли, ..., пропустили лекцию - выберите правильный ответ сами). Высшее образование, впрочем как и любое иное, предполагает встречный интерес и активность со стороны студента (ученика).
Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.