21

Re: Отключение через защиту генератора извне

grsl пишет:

понятно, что логика говорит, вчто некуда включать уже, но тут надо смотреть схему, может к примеру, генератор с двумя ГВ ( подключение штанами ) smile.

тогда я бы и спрашивал изначально про 2 ГВ. Вроде стараюсь конкретные вопросы задавать )))

Ну в принципе идея понятна. Так правда и не нашел указаний НТД на этот счет.

22 (2012-10-29 07:23:37 отредактировано Long_Ago)

Re: Отключение через защиту генератора извне

rocker890 пишет:

как быть с УРОВ из ДЗШ? Какой смысл оставлять АГП и турбину при этом в работе?

Long_Ago пишет:

3. Если зафиксирован отказ генераторного выключателя при КЗ на сш, то д.б. и гашение поля и останов. Проще через защиты генератора.

P.S.    Не понимаю - зачем несколько УРОВ ???

23

Re: Отключение через защиту генератора извне

Long_Ago пишет:

Не понимаю - зачем несколько УРОВ ???

УРОВ РУ - через ДЗШ. В этом случае дискретный сигнал из ДЗШ в схему защиты генератора с последующим действием на АГП и турбину (если надо).
УРОВ генератора - при неотключении ГВ выдается дискретный сигнал УРОВ в ДЗШ и сразу воздействие на АГП и турбину от внутренней логики защиты генератора. И потом еще это же дублируется из ДЗШ снова. Получается как бы сразу отключение АГП и турбины и потом еще раз как "УРОВ на себя". Дважды один и тот же сигнал.

Как-то так вроде получается..

24 (2012-11-05 09:49:50 отредактировано rocker890)

Re: Отключение через защиту генератора извне

команда от защит шин все же лучше чтобы подавалась на защиту генератора, а потом оттуда на отключение ГВ, или же можно сделать действие на терминал ГВ и на защиту генератора одновременно? Защиты генератора находятся гораздо дальше чем вводная ячейка - какой смысл таскать цепи далеко?
Или допускается сделать так: быстродействующими защитами шин воздействовать на ГВ, а из терминала ГВ уже сигнал в защиту генератора?

25

Re: Отключение через защиту генератора извне

При работе ДЗШ без отказа ГВ нужно только отключение ГВ. Действие на защиты генератора излишне.
На защиты генератора должно действовать только УРОВ при отказе ГВ. С АГП и остановом.
Несколько УРОВ при отказе ГВ:
КЗ в зоне ДЗШ. Работа ДЗШ, УРОВ РУ, действие на защиты генератора, УРОВ генератора, действие на ДЗШ, УРОВ РУ. И по кругу.
КЗ в зоне ДЗГ. Работа защит генератора, УРОВ генератора, действие на ДЗШ, УРОВ РУ, действие на защиты генератора. И по кругу.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Отключение через защиту генератора извне

Long_Ago пишет:

При работе ДЗШ без отказа ГВ нужно только отключение ГВ.

Long_Ago пишет:

На защиты генератора должно действовать только УРОВ при отказе ГВ. С АГП и остановом.

То есть, получается что:
При реализации УРОВ через ДЗШ защите генератора не важно что именно ее отключило, как писали выше.
В таком случае удобно иметь 2 выходных реле УРОВ на терминале ГВ. Одно - УРОВ "на себя" - напрямую в защиту генератора с действием оттуда на себя, а так же на АГП и турбину.
Второе реле УРОВ - с действием в ДЗШ для отключения оттуда смежных выключателей. При этом будет еще команда из ДЗШ в защиту генератора, но уже с действием только на ГВ без поля и турбины. В итоге 2 УРОВ "на себя" - одно быстрей другого.
При этом сигнал из ДЗШ в защиту генератора можно объединить по схеме "ИЛИ" с действием от ЗДЗ. ЗДЗ при этом можно продублировать в терминал ГВ для надежности.

27

Re: Отключение через защиту генератора извне

grsl пишет:

Да конечно про внешние.
останов турбины от сброса нагрузки, дело самой турбины, нам релейщикам нечего туда лезть.
наше дело защита от обратной мощности или погашение турбины от диф защиты или защит ОЗЗ статора.

Совершенно верно.
При блочной схеме (и электрической и тепловой) мы выдаем в технологические защиты (АСУ ТП ТМО) два сигнала: один при внутренних повреждениях генератора (зона ограничивается ГВ), другой - при внешних (зона от ГВ и выше). ТМО-шники уже сами определяют различать действия или нет. У нас в обоих случаях - полное отключение блока, а теоретически, при соответствующи возможностях системы регулирования турбины, при отключении ГВ защитами от внешних повреждений, можно сбрасывать мощность до нуля и переводить турбину и генератор в рехим ХХ.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

28

Re: Отключение через защиту генератора извне

rocker890, попробуйте разрисовать для себя коробочками УРОВ РУ, ДЗШ, защиты генератора и УРОВ генератора. Добавьте связи между ними. Учтите, что за время УРОВ турбина не остановится и за счет остаточного намагничивания ротора будет источник тока.
Может быть это поможет Вам увидеть возможную закольцовку двух УРОВ.

29

Re: Отключение через защиту генератора извне

Да примерно так и сделал. Уже не первый день вникаю в эту тему.
Разрисовал так: условная секция, ГВ, СВ, 2 отходящих, ДЗШ, ЗДЗ, защита генератора.

Long_Ago пишет:

Может быть это поможет Вам увидеть возможную закольцовку двух УРОВ.

Под закольцовкой понимается постоянная команда отключения из ДЗШ в защиту генератора из-за не отключившегося ГВ? Но это ведь будет одинаково для любого выключателя, который заведен под ДЗШ