Тема: Коэффициент чувствительности 3-ей ступени дистанционной защиты

Добрый день уважаемые. При проверке коэффициента чувствительности 3-ей ступ. дистанционной защиты при включении ее на разность фазных токов и напряжений должен учитываться режим двухфазного КЗ за трансформатором с группой звезда-треугольник в соответствии РУ.
Подскажите надо ли делать данную проверку если ДЗ организована на цифровом терминале (конкретно 7SA522 Сименс.) Спасибо

2

Re: Коэффициент чувствительности 3-ей ступени дистанционной защиты

Краткий ответ – ДА.
А если с пояснениями, то:
1.В тех проектах, что мы делали, расчетчики последнюю ступень междуфазной ДЗ, смотрящей в линию, выбирали по чувствительности при к.з. на шинах СН и НН тр-ров. И не имеет значения элементная база ДЗ.
2.Я недаром написал : последняя ступень ДЗ, смотрящая в линию Не всегда это для МПзащит третья ступень. Порой одну из ступеней ДЗ делают смотрящей в шины, с соотв. уставками.  И им порой присваивают разные номера.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Коэффициент чувствительности 3-ей ступени дистанционной защиты

А я думал надеялся, может цифровые терминалы сейчас настолько "умные" и сами отличают режимы и правильность измерений. Тем более в описании есть какие то слова по замерам в шести раличных вариантах. Понятно, спасибо большое

4

Re: Коэффициент чувствительности 3-ей ступени дистанционной защиты

bullet пишет:

А я думал надеялся, может цифровые терминалы сейчас настолько "умные" и сами отличают режимы и правильность измерений. Тем более в описании есть какие то слова по замерам в шести раличных вариантах. Понятно, спасибо большое

Вообще-то речь идет о шести петлях замера сопротивлений: междуфазные петли: А-В, А-С, В-С и петли на землю: А-З, В-З и С-З.

При КЗ за ТР земляные петли не мерят, т.к. при повреждении нет тока нулев последовательности. В результате из 6 осталось 3 как и в старой ДЗ.

КЧ к КЗ за ТР берем 1.25 (типа с учетом РПН).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Коэффициент чувствительности 3-ей ступени дистанционной защиты

Сергей (CLON) - о количестве петлей замера сопротивлений, а не о количестве ступеней ДЗ. А количество этих ступеней может быть разным. В частности, смотрящая в шины (для резервирования ДЗШ, например; понятно, выдержка времени ее не нуль).

Делай , что должен, и будь, что будет