Re: Логика реверса токов

rza_vvt пишет:

1. Пуск ВЧС №2 (отключение 3-х фаз) осуществляется при действии терминала на отключение. Соответственно здесь бояться излишнего действия при КЗ в начале параллельной линии с удаленного конца не стоит, т.к. с рассматриваемого конца терминал уже отключает нашу линию.

У меня сложилось впечатление, что ВЧС №2 здесь вообще не при делах. Это сигнал, который кидает команду отключения противоположный конец линии, когда с одного конца она уже отключается от своей защиты. Видимо, чтобы не питать зря со второго конца точку КЗ.
Пускается он либо от "медленных" ступеней ТЗНП-2,3,4, ДЗ-2,3, (рисунок 8)

либо через какую-то мутную логику - от ДЗ-1 и ТЗНП-1, когда линия переведена на отключение тремя фазами (рисунок 7.1).

Однако в моем случае проблема состоит в том, что линия короткая, и нужно сделать именно КСЗ РС, т.е. обеспечить отключение с "нулем".
Если смотреть по рис. 7.1., то видно, что ДЗ-1 при введенной накладке ХВ-50 придет в БЗЛ (307), а это, фактически, команда - начать отключение линии (там дальше можно видеть, что БЗЛ срабатывает на отключение).
Но если ДЗ-1 идет с переохватом линии, то она будет отключаться и при КЗ на смежной (там 2 параллельные линии), а именно этого как раз и не нужно.

42 (2016-09-30 20:13:12 отредактировано Dim)

Re: Логика реверса токов

Если поможет, схема переходной блокировки для 087 шкафа (правда реализовывать не стали)

Post's attachments

Безымянный.png 40.38 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.