Bogatikov пишет:Думаю, что и это не проблема. У нас есть треугольник из линий 330 кВ длиной 10, 11 и 12 км и ничего, не только ДЗ, но и ТЗНП выбрали
Так в этом треугольнике линии практически одной длины (возможно, я что-то неправильно понял, ибо не расчётчик).
А на обсуждаемом объекте наша линия имеет сопротивление 6 Ом (считая от ТН2), а отходящая от шин противоположной подстанции 0,6 Ом. Если брать сопротивление уставки второй зоны 1,25 сопротивления нашей линии (7,5 Ом), то уже не можем отстроиться от первой зоны ДЗ линии с сопротивлением 0,6 Ом, отходящей от противоположной подстанции. Просто здесь придётся мириться с тем, что с защитами этой короткой линии согласовать резервные защиты нашей линии невозможно.
Что касается дистанционной защиты, мне представляется оптимальным подключить один комплект ДЗ к ТН1, а другой комплект ДЗ желательно подключить к ТН2 (хотя и не обязательно, зависит от эффективности использования второй зоны второго комплекта). На случай неисправности первого комплекта (подключенного к ТН1) для надёжности предусмотреть третий комплект ДЗ. В случае неисправности второго комплекта ДЗ (подключенного к ТН2), несколько уменьшается участок линии, защищаемый с нулём.
Интересно, а для таких реакторов дифзащита не положена?