1

Тема: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Здравствуйте! Мне предстоит налаживать защиты генератора 25 МВт с соединением обмотки статора в треугольник. Подскажите пожалуйста, где почитать про особенности защит таких генераторов? Дифзащита еще понятна: в терминале собираем виртуально токовые цепи нейтрали в треугольник и тем самым компенсируем сдвиг по фазе. А возможно ли такое для дистанционных защит? И как будет работать защита от замыкания на землю?

2

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Для начало скажите ТТ на линейных выводах и со стороны нейтрали (те которые остаются внутри треугольника) с одинаковыми Ктт? И тип терминала - важно какова функция диф. защиты - 87G, 87М или 87Т.

3 (2013-03-25 18:31:38 отредактировано Newstrand)

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Коэффициенты ТТ разные: на лин. выводах 3000/5, внутри треугольника 2000/5. Шкаф защит ЭКРА ШЭ1113, а функция как понимаю 87G.

4 (2013-03-25 18:49:46 отредактировано stoyan)

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

В принципе по этой кодификации векторную группу может выравнивать только 87Т (но можно и ошибаюсь). В любом случае при подключении ТТ со стороны нейтральных выводов генератора в треугольник (аналогично треугольника генератора), а в КРУ в зведу  у вас облегчается жизнь:
не надо выравнивать по углу (придется выравнивать программно по модулю)
легче будет реализовать защит от внешних к.з. у которых цепи напряжения (дистанционная, МТЗ с пуском по напряжению), а также защита от потери возбуждения.
Насчет защиты от ОЗЗ в статоре когда статор в треугольник - всегда легче с точки зрения чувствительности (не имеет значения защита на 3Uoили на 3Io).

5

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

stoyan пишет:

при подключении ТТ со стороны нейтральных выводов генератора в треугольник

Только в этом случае при Ктт=2000/5 у вас будет вторичный ток более 7А.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Так и есть. Только жизнь еще проще: терминал собирает токовые цепи в "виртуальный" треугольник (Ia*=Ia-Ic и тд) и все вычисления производит с ними. Из-за отсутствия опыта вызывает сомнения использование таких токов для дистанционных защит.

7

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

stoyan пишет:

Только в этом случае при Ктт=2000/5 у вас будет вторичный ток более 7А.

А какое напряжение статора? 6,3 или 10,5?
Я думаю скорее 10,5кВ. Тогда номинальный вторичный ток  ТТ линейных выводов будет около 4,7А, а ТТ в нулевых выводах (внутри треугольника) - около 4А.

Newstrand пишет:

Так и есть. Только жизнь еще проще: терминал собирает токовые цепи в "виртуальный" треугольник (Ia*=Ia-Ic и тд) и все вычисления производит с ними. Из-за отсутствия опыта вызывает сомнения использование таких токов для дистанционных защит.

Не волнуйтесь. ЭКРА сделает все как надо. Только исходные данные дайте правильные.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

8

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Яков пишет:

Я думаю скорее 10,5кВ.

Если обмотка статора соединена в треугольник, напряжение статора скорее 6,3кВ. При 10,5кВ будет соединение звезда. Виртуальный треугольник решит проблему с диф. защитой, как будет с дистанционной, например.

9

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Действительно, напряжение статора 6.3 кВ.

10

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

В принципе если защита не умеет поворачивать вектора, есть неплохие решения:
1.Поменять ТТ внутри треугольника с 2000/5 на 3000/5.
2.Поставить ПТТ с Ктт = 7,5/5 и соединить в звезда-треугольник.
Последнее кажется лучше...

11

Re: Защиты генератора с обмоткой статора, собранной в треугольник.

Классики решали эту проблему так (J L Blackburn):

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46082/thumb/p17nn9vfj41jslbc7udruk1u8v1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46082/thumb/p17nn9vfj41jslbc7udruk1u8v1.png

Виртуальный "поворот" векторов в реле подобной точности не обеспечивает.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)