1

Тема: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Пожалуйста, подскажите. На вводе РП необходимо настроить защиту по повышению мощности от РП до вышестоящей ГПП  ( имеются газогенераторы). Согласно данным проекта Рср=2000кВт tср=10с. Других данных нет. Защита выполнена на Micom P127. Не понятно как правильно выставить уставку [32] PHASE POWER в терминале ( по описанию на терминал не совсем ясно) и возникает вопрос по уставке P> directional angle (угол направления мощности), какой принять.

2

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Привет,
вы нашли ответ на свой вопрос или нет?
Актуален ли еще вопрос?

3

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Вопрос актуален.

4

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Добрый день
Я не релейщик по специализации. Передам запрос компетентным представителям.
Для этого надо правильно сформулировать задачу.

Пожалуйста давайте проясним несколько вопросов
Вы имеете ввиду защита от повышения мощности на линии от РП до ГПП? Направление от РП до ГПП или обратно?
ГПП - главная понижающая подстанция?
Где стоят газогенераторы? на ГПП или подключены к РП?
Что такое Pср и tср - относится к набросу мощности ? и даны значения мощности и длительность?
Может имеет смысл дать поясняющую схему?

Вы хотите задать уставки защиты, чтобы она распознавала наброс мощности 2000 кВт в течение 10 сек и не отключала ввод? Я правильно вас понял?

С уважением, Павел

5

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Добрый день.
1. Газогенераторы установлены на РП
2. В нормальной схеме питание от ГПП
3. При направлении мощности от РП к ГПП при уставке 2000кВт необходимо отключать ввод, чтобы не было подпитки в сеть.
Весь вопрос в правильности выставления уставки реле, т.к. по описанию на терминал не совсем ясно как это сделать.( мы эксплуатация и нет большого опыта настройки)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Добрый день.

Каков алгоритм работы газогенераторов?
Они работают в горячем резерве синхронно с системой и выдают мощность для потребителей РП.
Задача - вовремя отключиться от системы, если обнаружен переток в сторону ГПП и перейти на полностью автономную работу.

Обратный переход на систему как выполняется - есть ли ТН для обнаружения наличия напряжения со стороны системы?

7

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

все верно.
после отключения от системы, восстановление режима вручную.

8

Re: Micom P127 Защита по направлению мощности.

Доброго дня
Ответ от польского центра поддержки
Дайте в личке адрес электронки - я вам с рабочего вышлю оригинал ответа.


Чтобы правильно уставить защиту от повышения мощности надо правильно ввести 2 параметры из меню
[32] PHASE POWER (З-ТА ПО МОЩНОСТИ)

Ячейка P> это пуcковая величина для мощности.
Обратите внимание, что буква К -это нет "киловатт", а только коэффициент.
Для трансформаторов тока, где по вторичке 5А, нада вместо К вставить 5.
Соответственно для трансформаторов 1А - вставить 1

Если заказчик хочет уставить 2000 кВ он должен уставить для 5А : 400 x КВт, для 1А : 2000 x КВт
Выдержка времени 10c

Угол
Eсли защита должна "смотреть вперёд" - 0 градусов
Eсли защита должна "смотреть за спиной" - 180 градусов