21 (2013-09-10 14:15:43 отредактировано lik)

Re: Догрузочные резисторы

вадим пишет:

Я с вами согласен что ситуации бывают разные, но по факту мы каждый раз ведем расчет и всегда необходима догрузка.

Если ТТ на присоединениях 110 кВ 1А, тогда конечно.
ОФФ ICQ/ab:)
И ТТ на 1 А дороже, и плюс ДР. Случайно ли?

Делай , что должен, и будь, что будет

22 (2013-09-11 08:38:10 отредактировано Qwerty)

Re: Догрузочные резисторы

Из МИ-3022-2006:
9.7 Указания по монтажу догрузочного резистора
Пример 2:
Rдогр.A + R0 = Rдогр.C + R0 = 0,5 Rном2 – Rфакт2 = 0,5 • 0,6 - 0,12 = 0,48 Ом

Уверены что можно доверять "рекомендациям"?

23

Re: Догрузочные резисторы

Qwerty пишет:

Rдогр.A + R0 = Rдогр.C + R0 = 0,5 Rном2 – Rфакт2 = 0,5 • 0,6 - 0,12 = 0,48 Ом

Просто это опечатка вместо 0,6 должно быть 1,2.

24 (2013-09-11 12:44:04 отредактировано lik)

Re: Догрузочные резисторы

Убрал прежнее сообщнение

Делай , что должен, и будь, что будет

25 (2013-09-11 12:11:59 отредактировано Mixas_KZnet)

Re: Догрузочные резисторы

lik пишет:

Не все исправления внесены. В самой правой части еще надо поменять минус на плюс. Итого: 0,5 • 1,2 + 0,12 = 0,48 Ом

Не соглашусь. Если будет "+" , то ни как 0,48 не получится. Минус правильно стоит. Смысл данной формулы найти сопротивление которое нужно включить в цепь , чтобы совместно с нагрузкой мощность подключенная к ТТ составляла 50 %. 50 % от номинальной мощности вторичной обмотки ТТ

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Догрузочные резисторы

#25,
Все правильно. Я то сообщение убрал. Только почему-то сейчас нет возможности убирать свои прежние сообщения, если тыот них отказался. Правильно ли это?
А смысл  формулы понятен.

Делай , что должен, и будь, что будет

27

Re: Догрузочные резисторы

Доброго дня.
Подскажите новичку.
Читаю переписку по догрузочным резисторам, не могу определится.
Какие все таки отечественные резисторы надежные по устойчивости к токам КЗ?

28

Re: Догрузочные резисторы

kaskad12 пишет:

Доброго дня.
Подскажите новичку.
Читаю переписку по догрузочным резисторам, не могу определится.
Какие все таки отечественные резисторы надежные по устойчивости к токам КЗ?

Да по сути нет таких. Мне известны только два производителя
1. ЗИП-научприбор. Гарантии что они выдержат ТКЗ нет, не смотря на то что они рекомендованы МИ 2023-2006 (в котором сказано что они должны держать 60 Iн в течении 1 с., по факту они столько не держат). И с недавних пор они вообще стали писать что догрузочники МР3021 предназначены для поверки ТТ и ТН, хотя с погрешностью 10%, сомнительное поверочное устройство (не судите строго не метролог, чисто мое мнение).
2. Догрузочные RДТ и RДН производства ООО "КТС-сервис" г. Новосибирск. В интернете есть РЭ на них. С ними тоже не очень понятно делают резисторы с какой то защитой что да как не разбирался.

Вот и все что могу сказать.

29

Re: Догрузочные резисторы

Mixas_KZnet пишет:

2. Догрузочные RДТ и RДН производства ООО "КТС-сервис" г. Новосибирск. В интернете есть РЭ на них. С ними тоже не очень понятно делают резисторы с какой то защитой что да как не разбирался.

http://www.ktsserv.ru/prod.html
1.2.6. Значение тока срабатывания защиты догрузочного резистора ХRДТ при превышении тока в первичной цепи трансформатора должно находиться в пределах, указанных в таблице 2.
1.2.7. Резисторы (XRДТ-…) выдерживают без повреждений превышение тока в первичной цепи трансформатора, соответствующее десятикратному номинальному току, в течение 1 с.

Интересен пункт 1.2.6. интересно что они имели ввиду? Что должна быть организована некая защита от токов свыше 10 номиналов? Какая например?
Я могу себе представить только некий варистор расчитанный на напряжение которое будет на резисторе при протекании 6-10 номиналов тока.

30 (2013-11-26 13:29:05 отредактировано Mixas_KZnet)

Re: Догрузочные резисторы

[

вадим пишет:

Я могу себе представить только некий варистор расчитанный на напряжение которое будет на резисторе при протекании 6-10 номиналов тока.

Симисторы. Сам я этот вопрос еще не прорабатывал, коллега немного занимался и общался с господами из Новосибирска. Но как точно работает эта защита они до конца не раскрывают секреты и коллега не смог до конца разобраться. При этом есть вопрос, не будут ли эти симисторы создавать помеху в цепях тока???

Мы в принципе сейчас стараемся уйти от использования догрузочных, благо современные ТТ позваляют играть нагрузкой для обмотки учета.

31 (2013-11-26 13:37:25 отредактировано вадим)

Re: Догрузочные резисторы

Mixas_KZnet пишет:

коллега немного занимался и общался с господами из Новосибирска.

Схему не давали включения симистора? Надо будет заморочиться когда (если) со временем будет попроще.

32

Re: Догрузочные резисторы

вадим пишет:

Схему не давали включения симистора? Надо будет заморочиться когда (если) со временем будет попроще.

Нет не давали. Фото прислали как это все у них выглядит, но я так понимаю здесь резисторы без защиты.

Post's attachments

IMAG12221.jpg 402.86 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

33

Re: Догрузочные резисторы

Mixas_KZnet, Вадим

Благодарю за ответы.
Сейчас тоже буду прорабатывать этот вопрос, так как резисторы нужны уже срочно.
Что найду, потом отпишусь.

34 (2013-11-26 13:59:01 отредактировано вадим)

Re: Догрузочные резисторы

kaskad12 пишет:

Что найду, потом отпишусь

Не забудь, будь добр, вопрос, я думаю, многих интересующий.

35 (2013-11-26 19:14:32 отредактировано GRadFar)

Re: Догрузочные резисторы

Mixas_KZnet пишет:

Фото прислали как это все у них выглядит,

Чрезвычайно кустарно это все выглядит.

Mixas_KZnet пишет:

благо современные ТТ позваляют играть нагрузкой для обмотки учета.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60143/thumb/p18aairt2b1bfb1kdh1hg51ks45491.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60143/thumb/p18aairt2b1bfb1kdh1hg51ks45491.jpg
Завод - то рекомендует, но не возникнет коллизии при очередной поверке?

36

Re: Догрузочные резисторы

Mixas_KZnet пишет:

Фото прислали как это все у них выглядит, но я так понимаю здесь резисторы без защиты.

Просто три китайских цементных резистора. И ничего более

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

37

Re: Догрузочные резисторы

GRadFar пишет:

Чрезвычайно кустарно это все выглядит.

Полностью согласен.

GRadFar пишет:

Завод - то рекомендует, но не возникнет коллизии при очередной поверке?

По поверке ничего сказать не могу, это вопрос к эксплуатации, а я проектировщик. Когда я писал про то что можно поиграть нагрузкой имел ввиду другое. Я говорил о том что сразу можно заказать ТТ с такой номинальной нагрузкой что бы не пришлось догружать. И только в крайнем случае уже пускаем в ход вот такие письма.

38

Re: Догрузочные резисторы

Mixas_KZnet пишет:

По поверке ничего сказать не могу, это вопрос к эксплуатации, а я проектировщик.

Т.е. мы напроектируем, а вы потом кувыркайтесь как хотите? Звучит именно так, к сожалению.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

39 (2013-11-27 09:43:35 отредактировано Mixas_KZnet)

Re: Догрузочные резисторы

SVG пишет:

Т.е. мы напроектируем, а вы потом кувыркайтесь как хотите? Звучит именно так, к сожалению.

Не соглашусь. Есть ГОСТ который устанавливает требования к трансформаторам тока, одно из них, что ТТ должен работать в заданном классе точности при 25-100 % загрузки вторичной обмотки ТТ. Завод изготовитель выпускает трансформаторы тока с лучшими характеристиками и гарантирует работу ТТ при меньшей нагрузке. Так при чем здесь проектировщики? Тем более когда сам заказчик требует чтобы догрузочные резисторы не ставили. 
Я не метролог и досконально вопросом поверки ТТ не владею, поэтому не могу понять какие могут возникнуть проблемы при поверки ТТ если он нагружен не по ГОСТу, но сохраняет класс точности при меньшей нагрузке по данным завода изготовителя.  Если поясните буду благодарен, пригодится в работе.

40

Re: Догрузочные резисторы

GRadFar пишет:

Завод - то рекомендует, но не возникнет коллизии при очередной поверке

Нет не возникнет это же тт 0,2S для учета это его нормальная характеристика

Добавлено: 2013-11-27 15:07:15

Mixas_KZnet пишет:

Завод изготовитель выпускает трансформаторы тока с лучшими характеристиками и гарантирует работу ТТ при меньшей нагрузке.

Проектировщик не может лично ехать и проверять все оборудование не соврал ли завод мы работаем с заводской документацией написано 1 ВА значит так оно и есть.