1

Тема: реле времени

Кто может подсказать есть ли такое реле , при подачи питания 220v на катушку которого , реле замыкало бы свои контакты на 1-2 минуты. Только вот подача питания происходит не длительное время , а приблизительно 1-2 секунды. Следовательно , на реле питание не подаётся а оно ещё удерживает свои контакты замкнутыми еще некоторое время.

2

Re: реле времени

С задержкой на отпадание 1-2 минуты? А чем это определяется? Не могли бы Вы пояснить общий принцип работы реле в схеме?
Сам реле такие не знаю. Возможно электронное реле с внутренним источником (батарея).

3

Re: реле времени

ABB.
Электронное С выдержкой при отпускании CT-ARS.11 1SVR 630 120 R3100:
без вспомогательного напряжения, 7 , диапазонов выдержки (0.05 с - 10 мин), 1 п.к., 2 СИДа
Каталог:
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … 000025.pdf  стр. 38 в pdf
Data sheet (EN):
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … 2D0201.pdf

senior пишет:

Возможно электронное реле с внутренним источником (батарея).

Суперконденсатор. Обошлись без батарей. До появления таких реле использовал пневматические приставки.

4

Re: реле времени

evdbor пишет:

Суперконденсатор. Обошлись без батарей.

Сколько ему нужно времен для зарядки для удержания Х минут?
В зависимости от схемы я думаю можно объехать электромеханикой при постоянном опертоке))))))

5

Re: реле времени

senior пишет:

Сколько ему нужно времен для зарядки для удержания Х минут?

Minimum duty time (Мин. длительность включения) - 100 ms (Каталог стр. 51, Data sheet p. 4)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: реле времени

Chez20 пишет:

Кто может подсказать есть ли такое реле , при подачи питания 220v на катушку которого , реле замыкало бы свои контакты на 1-2 минуты. Только вот подача питания происходит не длительное время , а приблизительно 1-2 секунды. Следовательно , на реле питание не подаётся а оно ещё удерживает свои контакты замкнутыми еще некоторое время.

Старое, доброе - Пневматическое реле РВП
-Реле с пневматическим замедлением позволяет регулировать выдержку времени в диапазоне от 0,4 до 180 с с точностью ± 10 %. Контактная система микропереключателя допускает длительный ток 3 А, ток отключения 0,21 А лри переменном напряжении 380 В [9.5].
- Контактная система  срабатывает без выдержки времени

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58538/thumb/p1891eseeat6r8dnkkdbmn1f981.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58538/thumb/p1891eseeat6r8dnkkdbmn1f981.jpg