1

Тема: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

У нас в Республике Беларусь есть определенные проблемы, связанные с согласованием уставок резервных защит генераторов, поставляемых совместно с устройствами РЗА иностранными компаниями, такими как SIEMENS (чешский, немецкий, шведский), CMEC и прочие китайские компании и др. А именно:
1. При снижении напряжения до 0,8 Uном производители заводят действие на отключение генератора с выдежкой времени 0,5с (а иногда и вовсе без выдержки времени). В тоже время по "нашим" нормам, при снижении напряжения необходимо действие на форсировку возбуждения и только потом приниматься действия по отключению, но уже после значительного времени (несколько секунд), для обеспечения, например, пуска мощных механизмов собственных нужд или ликвидации внешнего к.з.
2. при увеличении напряжения на 5% у них заложено отключение генератора от сети с выдержкой времени 0,5с. Что также не согласуется с нашими требованиями.
3. Защиты от замыкания на землю иногда бывают только по 3U0 (большая проблема при подключении генератора непосредственно на шинам ГРУ), иногда по I0, отстроенного только от емкостного тока генератора (не учитывает емкостной ток кабеля, через который данный генератор подключен к ГРУ), иногда по новомодной схем по сравнению 3U0 на выводах и в нейтрали генератора). Причем когда пытаешься показать, что возможны неселективные отключения генератора шлют далеко и страшным лесом, мол защитить генератор в тысячи раз важнее. Но они забывают о том, что и каждая операция пуска блока обходится очень дорого. И что надо приходить к определенному консенсусу в плане согласования уставок резервных защит.
4. Одним из последних событий в череде подобных неселективных отключений и боданий с поставщиками генераторов, стало отключение генератора 6МВт, непосредственно подключенного к шинам РП-6кВ. В РП очень короткие кабели (центр города с населением 350тыс. человек) и очень большие токи к.з. Сеть достаточно "сложная". ТО без выдержки времени на фидерах с 8.2кА срабатывания, МТЗ имеет выдержку времени 1,0с. Так вот, при к.з. на фидерах РП, когда ТО не срабатывает, МТЗ ещё не успевает отработать, генератор отключает от сети мтз с пуском по напряжению. У неё обратно зависимая характеристика с точкой 0,7с какой-то. Отключается генератор где-то через 0,3-0,4с после начала к.з. Но суть не в этом. Просим производителей согласовать изменение уставок: применение ступенчатой характеристики вместо обратно зависимой и увеличение выдержки времени (хотя бы до 1,0с!) на что слышим, что Ваше оборудование  и делайте что хотите, но мы не рекомендуем такое изменение уставок...

Как быть в таких ситуациях? Брать на себя (релейщиков) ответственность и менять уставки самостоятельно? (это после окончания гарантийного срока в 1-3 года после ввода оборудования) или давить производителей по согласованию уставок и искать консенсусы?

Ситуация также остро стоит и для нового оборудования, обычно релейщиков местных посылают подальше с их уставками....

1. Как данная проблема решается у Вас?
2. Слышал, что в ОАО "ЛУКОЙЛ" даже один из пунктов контракта есть о том, что необходимо согласовывать уставки резервных защит с заказчиком. Не видели такой пункт? Может привести точное его цитирование?

2

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

так это защиты в сау выполнены?
или это сименс сотоварищи проект РЗА электростанции всей сделал?

3

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

не САУ, а устройства РЗА (7UM621, 7UT633 всякие). Проект их, буржуйский, как и наладка терминала.

4

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

ANTi_13 пишет:

1. При снижении напряжения до 0,8 Uном производители заводят действие на отключение генератора с выдежкой времени 0,5с (а иногда и вовсе без выдержки времени). В тоже время по "нашим" нормам, при снижении напряжения необходимо действие на форсировку возбуждения и только потом приниматься действия по отключению, но уже после значительного времени (несколько секунд), для обеспечения, например, пуска мощных механизмов собственных нужд или ликвидации внешнего к.з.

Открываете характеристики системы возбуждения и генератора, смотрите, допустим ли такой режим в течении нужного вам времени (если система вообще на это способна).
Далее пишется письмо - дорогой АБВ, согласно Вашей документации такой режим является допустимым и нам необходимо изменить алгоритм работы системы возбуждения и следующие уставки защит... Варианты ответа Да/Нет/Не рекомендуем и, что самое главное, "потому что...". На чётко поставленный вопрос обычно дают внятный ответ.


ANTi_13 пишет:

2. при увеличении напряжения на 5% у них заложено отключение генератора от сети с выдержкой времени 0,5с. Что также не согласуется с нашими требованиями.

Может не согласовываться с железом генератора и характеристиками, заявленными производителем. Но это иллюстрация поговорки "Поздно Боржоми пить...", подобные вещи должны обговариваться до покупки оборудования.

ANTi_13 пишет:

3. Защиты от замыкания на землю иногда бывают только по 3U0 (большая проблема при подключении генератора непосредственно на шинам ГРУ), иногда по I0, отстроенного только от емкостного тока генератора (не учитывает емкостной ток кабеля, через который данный генератор подключен к ГРУ), иногда по новомодной схем по сравнению 3U0 на выводах и в нейтрали генератора). Причем когда пытаешься показать, что возможны неселективные отключения генератора шлют далеко и страшным лесом, мол защитить генератор в тысячи раз важнее. Но они забывают о том, что и каждая операция пуска блока обходится очень дорого. И что надо приходить к определенному консенсусу в плане согласования уставок резервных защит.

Как уже было сказано выше - можно купить версию генератора, рассчитанную на увеличенный ток однофазного кз (заземление через резистор) и применять чувствительные направленные токовые защиты. Но это стоит дороже (кто бы мог подумать). Иногда ставят разделительные трансформаторы (два генератора на один ТР). Или уж совсем бюджетненько - как у вас, вылетает по любому чиху...

ANTi_13 пишет:

4. Одним из последних событий в череде подобных неселективных отключений и боданий с поставщиками генераторов, стало отключение генератора 6МВт, непосредственно подключенного к шинам РП-6кВ. В РП очень короткие кабели (центр города с населением 350тыс. человек) и очень большие токи к.з. Сеть достаточно "сложная". ТО без выдержки времени на фидерах с 8.2кА срабатывания, МТЗ имеет выдержку времени 1,0с. Так вот, при к.з. на фидерах РП, когда ТО не срабатывает, МТЗ ещё не успевает отработать, генератор отключает от сети мтз с пуском по напряжению. У неё обратно зависимая характеристика с точкой 0,7с какой-то. Отключается генератор где-то через 0,3-0,4с после начала к.з. Но суть не в этом. Просим производителей согласовать изменение уставок: применение ступенчатой характеристики вместо обратно зависимой и увеличение выдержки времени (хотя бы до 1,0с!) на что слышим, что Ваше оборудование  и делайте что хотите, но мы не рекомендуем такое изменение уставок...

Полное название характеристики в студию, пожалуйста (Curve,  Pick Up, Time Dial). И ваши уставки.

Что характерно, применение вами обратнозависимой характеристики на фидерах сделало бы вашу жизнь проще.

Опять же, есть такая характеристика для каждого конкретного типа генератора, показывающая какой ток и в течении какого времени генератор способен перенести без повреждений (называется damage curve).

Например (достаточно посмотреть картинки):
http://www.google.com.au/url?sa=t&r … 4564,d.aGc

Смотрите, пересекаются ли кривая генератора и время токовая характеристики защиты, если да - никто вам ничего не согласует. Никогда.

ANTi_13 пишет:

Как быть в таких ситуациях? Брать на себя (релейщиков) ответственность и менять уставки самостоятельно? (это после окончания гарантийного срока в 1-3 года после ввода оборудования)

А у вас столько денег есть, чтобы ущерб возмещать? Надо согласовывать с собственником.

ANTi_13 пишет:

или давить производителей по согласованию уставок и искать консенсусы?

На стадии техзадания надо решать. Иначе всё муторно. Но, подозреваю, неизбежно.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

5

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

я, конечно, понимаю, что поздно это говорить
а при приемке объекта куда смотрели? акты подписывать не надо было.

как вариант, у нас в производственных объединениях свой отдел экспертизы проектов делают, они, конечно, иногда ахинею полную пишут, особенно поначалу (потом опыта поднаберутся), но такого бы, надеюсь))), не пропустили.
а в гендоговоре проектировщика обязуют согласовывать документацию с этим отделом.

практика показывает, что в таких случаях заставить иностранного производителя, проектировщика и т.п. что-то сделать бесполезно.
Вы, конечно, боритесь, но обычно ввиду территориальной удаленности и мегаЭГО ничего не выходит.
На них давить можно только баблом, типа, либо делаем как люди, либо вас на рынке не будет. Но  для этого руководство должно до этого дойти, ему надо донести эту мысль доступно, общепринято и т.п. Что такая фигня будет продолжаться и что величина отката больше величины геморроя и т.п.

а с уставками, это Вы эксплуатация, Вам и решать
я знаю, правда это не везде, есть у нас одно объединение, там ИТЦ есть, оно РЗА занимается
К ним даже если нормально посчитанные уставки приходят, они все пересчитывают, и под собственным штампом, за подписью гл. энергетика выпускают, сами выставляют, сами проверяют... не знаю насколько это обоснованно, но такое есть

и вообще, формально, если у Вас производитель или проектировщик работает на рынке Белоруссии, то его продукция и проекты должны отвечать требованиям и нормативам, принятым в Белоруссии
эти нормативы должны соблюдаться и Вас, как заказчика или эксплуатацию, проблемы поставщика или проектанта волновать по идее не должны
если имеется несоблюдение нормативов, то не надо просить согласовать, не надо писать уставки какие-то и т.п.
займите другую позицию, ТРЕБУЙТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВКИ, типа,
"не выполнен п....ПУЭ о согласовании защит по чувствительности, обеспечить согласование" и т.п. с копией кому-нибудь, типа, Лукашенко

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

не знаю согласитесь или нет, это к предыдущему посту
но смотреть нормативы АББ и их системы возбуждения...путь в никуда, производитель напишет то, что для него удобнее
это те люди, которые проектировали или поставляли это оборудование, перед тем как что-то заказывать должны были посмотреть, соответствует ли он требованием той страны, куда они его втюхивают
а если поставили, то они же , А НЕ ВЫ должны предоставить документ, в данном случае республики Беларусь, на основании которого они это сделали

мне кажется не надо себя в оправдывающуюся сторону загонять, пусть обосновывают нормативом свое решение
внутренний документ фирмы АББ не должен иметь разногласий с нормативами той страны, где это оборудование применяется.

эксплуатации республике Беларусь должно быть индифферентно, что принято в Швеции или Новой Зеландии)))

я помню у нас эпопея была целая, когда добивались, чтобы поставщик генераторов, обеспечил установку генераторов с сит. возбуждения, чтобы установившийся ток не менее 3 номиналов был, как того гост и др. стандарты требуют

7

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

или как вариант к примеру
не знаю как выгляди ПУЭ Белоруссии, но сомневаюсь что от нашего отличается

При снижении напряжения до 0,8 Uном производители заводят действие на отключение генератора с выдежкой времени 0,5с
в соответствии с ПУЭ (нашим) применение минимальной защиты напряжения для защиты от внешних КЗ допускается на генераторах выше 1кВ меньше 1 МВт, а у Вас 6 МВт, спрашивается какого рожна? и пр.
или п. 3.2.5  про селективность выполнен? нет? ВЫПОЛНИТЬ)))

8

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

fll пишет:

не знаю как выгляди ПУЭ Белоруссии, но сомневаюсь что от нашего отличается

В части РЗА  это ПУЭ-6 разлива СССР. Кроме ПУЭ есть СТП Белэнерго. Про них практически можно не вспоминать, про РЗА они мало пишут. Может, ANTi_13 издаст что-нибудь полезное. Только не давать это на откуп БелТЭИ, БЭРН и Экономэнерго.

fll пишет:

и т.п. с копией кому-нибудь, типа, Лукашенко

Не к ночи будь помянут.

fll пишет:

а при приемке объекта куда смотрели? акты подписывать не надо было.
как вариант, у нас в производственных объединениях свой отдел экспертизы проектов делают, они, конечно, иногда ахинею полную пишут, особенно поначалу (потом опыта поднаберутся), но такого бы, надеюсь))), не пропустили.

Реалии иные. Более чем полностью. 

ANTi_13 пишет:

стало отключение генератора 6МВт,

ГПУ?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

9

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

fll пишет:

а при приемке объекта куда смотрели? акты подписывать не надо было.

страна у нас не богата прирождными ресурсами и деньги каждой отрасли приходится зарабатывать самой. Тарифы раньше были полностью ограничены правительством, теперь немного полегче. Но факт, деньги для энергетики ищет именно энергетика. Каждый инвестор на вес золота, каждому - хлеб да соль. Часто контракты и прочее подписываются не на уровне энергетиков даже. И мы получается видим только то, что поставляется по факту. Естественно выражаем своё негодование и крайнее недовольство, но уже как говорится "поздно пить боржоми". Поэтому сражаемся на месте. Инвесторы чувствую свою силу и власть, пытаются слать технических специалистов глубоко и далеко, а акты опять же директивно подписывает руководство, под ещё большим давлением времени, непосильных кредитов, и т.д. Но это лирика. Я же спросил:

ANTi_13 пишет:

2. Слышал, что в ОАО "ЛУКОЙЛ" даже один из пунктов контракта есть о том, что необходимо согласовывать уставки резервных защит с заказчиком. Не видели такой пункт? Может привести точное его цитирование?

нет того, кто работал с ребятами из красной капельки?

fll пишет:

а если поставили, то они же , А НЕ ВЫ должны предоставить документ, в данном случае республики Беларусь, на основании которого они это сделали

показывают свои немецкие нормы и стандарты. Про наши стандарты в контракте ни слова... Даже недавно смотрел контракт: немецкие нормы, сша, канада, австралия, РОССИЯ(?!), даже африканские там страны какие-то... но про Беларусь ни слова.... Нет такой страны?

fll пишет:

При снижении напряжения до 0,8 Uном производители заводят действие на отключение генератора с выдежкой времени 0,5с
в соответствии с ПУЭ (нашим) применение минимальной защиты напряжения для защиты от внешних КЗ допускается на генераторах выше 1кВ меньше 1 МВт, а у Вас 6 МВт, спрашивается какого рожна? и пр.
или п. 3.2.5  про селективность выполнен? нет? ВЫПОЛНИТЬ)))

.
У них другие нормы и им главное защитить своё оборудование. И чихать они хотели на нашу сеть и наши затраты при каждом пуске и простое, даже часовом. Молча закрывают дверь и уходят... на диалог не идут, письма шлем чаще всего в никуда. Они построили, деньги получили, устранились.

SVG пишет:

ГПУ?

ГТУ, которая всё равно не может разгружаться меньше чем на 40%... 2006 год ввода в эксплуатацию Motorsearch вроде какой-то. РЗА - GE 489. На счет характеристики инверсной не скажу.

10

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

при таких раскладах остается только на себя ответсвенность брать или продолжать получать Г из ГЭрмании

Добавлено: 2014-02-05 09:11:42

странно, у нас на болльшинстве ГТУ (маломощных) холостой ход - ноупроблем
а вот на газопоршневых - это да 30-40 %

11

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

fll пишет:

у нас на болльшинстве ГТУ (маломощных) холостой ход - ноупроблем

В свое время на одном из штабов по вводу Сочинской ТЭС задал Перу Франзену (Сиименс из Швеции) вопрос: а может ли ваша ГТУ сбросить мощность до нуля или выделиться на собственные нужды? "ноупроблем". Но для того, чтобы отработать эту технологию, не один год испытаний потребовался. Да и то в чистом виде не довелось полностью проверить. Хотя на сбалансированную нагрузку в аварийном режиме выделяться довелось успешно.
Кстати, там немало конфликтов было между нашими стандартами и стандартами фирмы. Тягомотина очень уж долгая получилась, но вроде бы в конце концов все устаканилось.

12 (2014-02-05 18:40:53 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

На прошлой работе, один из проектов которые делал и вводил в работу был ДЭС 2 машины 2МВт Cummins 10кВ. И на РУ-10кВ три ввода от энергосистемы.... В качестве поставщика КРУ взяли мы Сименс. В контракте прописали.... "в соответствии с нормами приемо-сдаточных испытаний ПУЭ РФ...." Оплату разбили на этапы. 25% после акта ввода в эксплуатацию. Сименс долго упирался и не хотел на это идти ICQ/ab:) , но после постановки вопроса ребром.... Контракт был подписан и на ПНР "капризов" не было никаких. Работали адекватно и нормально. Когда в части испытания изоляции шило на шторки )))) испытательным напряжением в соответствии с контрактом ICQ/ab:) ребята потели ICQ/ab:). В итоге акт подписали, работу приняли, но они были на крючке изначально благодаря конкретным критериям приемки указанным в контракте. Составление контракта так - аксиома.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

13

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

ну хз
видимо, от мощности зависит
у нас так в нормативке прописано "должна обеспечиваться устойчивая работа агрегата при одиночной и параллельной работе:
- при работе на стационарных режимах и нагрузках от холостого хода до 1,2 номинальной мощности (для ГТУ)....
мгновенный сброс 100% нагрузки не должен приводить к остановке энергетической газовой турбины и т.д."

14 (2014-02-06 10:48:00 отредактировано ANTi_13)

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

А что за документ? не поделитесь на [ссылка на ящик удалена]

15

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

сейчас поищу в электронке

Добавлено: 2014-02-06 10:27:29

боюсь, он Вам не подойдет, он отраслевой

16

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

ушло

17

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

fil, спасибо, не без интересный документ. Ссылки на него вставляете в контракт? Или как-то иначе добиваетесь исполнения его пунктов при строительстве генерирующих источников иностранными фирмами?

И ещё вопрос по документу, бегло ознакомившись, не увидел задачи и вопросов про "успешность" АВР с.н. таких установок. Столкнулся с тем, что на большинстве новых ГТУ, поставляемых совместно со сборками с.н. при отключении рабочего ввода и работе АВР (мгновенной!) успевает отвалится механизмы собственных нужд, в частности газодожимные компрессоры. На одной из станций усовершенствовали схему с задержкой на возврат пускателей механизмов с.н. Как у Вас данные вопросы решаются?

18

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

немного не так
да понимаете ли в чем дело, этот документ местами морально устарел, сейчас его перерабатывают или переработали уже
ко мне студиозы пришли 2 допсу пересдавать, как сдадут, допишу все процедуры

19

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

у нас процедура сложнее
перед тем как попасть на объект производитель рассылает  ТУ, которые раздаются в проектные институты, спецорганизации и эксплцуатирующие организации
собираются замечания, естественно при этом проверяется соответствие нормативке
потом проводятся МВИ, рассылается программа испытаний, куда также вписываются замечания и пр.
потом на предприятии проводится МВИ с участием соответсвующих организаций, если надо рабочая группа  перед этим собирается еще (шерстится документация , схемы, протоколы испытаний и пр.)
испытания, протокол с замечаниями, замечания к устранению (комиссия по результатам устранения замечаний может к примеру  2 раза собираться)
после устранения, определяется место опытной эксплуатации
потом по результатам опытной эксплуатации, снова комиссия, результаты, замечания, устранение
после этого можно и в промышленную эксплуатацию запускать, т.е. разрешить к установке на объекты отрасли

другой вопрос, что вся эта техника напрямую не попадает из-за бугра, поставщик типа наш ОАО ААА и пр. который поставляет на объект тот же камминз, или кат или хз кто там.

20

Re: Согласование и изменение уставок с иностранными поставщиками

дык, п.3.3.15 посмотрите - эт к собственным нуждам