#11,
1.Согласен, что даже несмотря на насыщение ТТ защита может сработать. Но мы, проектанты, не исследователи, а чиновники (хотя я с большим удовольствием исследовал бы, но так сложилось сейчас).
Если макс. ТКЗ превышает допустимый ток ТТ по усл. работы защиты, то проектанту нечего исследовать. Нет - и все.
2.1. Если ток больше допустимого (п.1), то в дальнейших проверках нет резона. Если меньше, то с небольшой погрешностью можно пропорционально пересчитывать втор. ток от первичного. Что дадут точнейшие подсчеты? Ма-а-люсенькое уточнение в несколько процентов? Мы считаем прецизионные у-ва станков с программным управлением или РЗА с их немалыми запасами? Словом, Вы правы.
2.2. Проврку можно проводить, если есть, с чем сравнивать. В тех. х-ках большинства терминалов дана только терм. ст-сть. Там и вправду нечего проверять на дин. у-сть. Но в некоторых- и дин. ст-сть. Почему это так - не знаю. Повторяю, я чиновник, а не исследователь.
3. Я тоже по рез. з-там. Косвенно этот момент освещен. А именно, в разделе ПУЭ по проверке кабелейя на терм. ст-сть. Там сказано, что надо брать время рез. защ., а именно - той защиты, которая защищает ВСЮ линию. Считаю, что терминал такой же деликатный элемент, как и кабель, и проверять его надо так же. Тем более, рез. защ. для того и нужна, что вдруг откажет основная. А если сгорит ТТ терминала, какой в ней смысл?
Делай , что должен, и будь, что будет