1

Тема: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Привет, друзья! Вот сколько не открещивался, но начинаем проект  ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н выполненной в здании с применением КРУЭ (по-моему питерского). И возникает несколько вопросов по защитам:
Например как организовать ДЗО-110кВ с учетом того что по нормам необходимо 2 комплекта? Если бы было обычное ОРУ-110, то здесь вопросов нет Функции ДЗО выполняет ДЗТ, главное подключить на крайние обмотки, чтобы зону побольше охватить, а тут что делать?)).
Может еще какие то особенности выполнения защит есть для КРУЭ? Пока не ясно.

2

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Добрый день, коллега!
Опять Ваша "любимая" схема, которую мы на старом форуме обсуждали-переобсуждали.
На Ваш вопрос пока ответить не могу. но у меня возник вопрос к Вам. Какие это нормы, по которым надо два комплекта ДЗО? Назовите их, пожалуста.

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

lik пишет:

Добрый день, коллега!
На Ваш вопрос пока ответить не могу. но у меня возник вопрос к Вам. Какие это нормы, по которым надо два комплекта ДЗО? Назовите их, пожалуста.

НТП, п.9.8.2. Защита систем (секций) шин 110-220 кВ должна выполняться с использованием одного комплекта диф токовой защиты. Защита комплектных РУ 110-20 кВ с элегазовой изоляцией - с использованием двух комплектов диф защиты.

По-видимому, это.

4

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

cambric пишет:

По-видимому, это.

Да, именно это!

5

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Для ДЗО линии 110 кВ, судя по всему, потребуется выносной ТТ на линии. Главная схема имеется?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Как и сказал коллега Антип, схему в студию с расположением ТТ.

7

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6112/thumb/p15t6jolmmuh1aro12ut19ituik1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6112/thumb/p15t6jolmmuh1aro12ut19ituik1.jpg
Как и просили загружаю стандартную схему размещения защит по ТТ для схемы 110-4Н, нужно решить как добавить 2ДЗО чтобы соответствовать НТП ПС

8 (2011-04-13 08:22:37 отредактировано Cas8585)

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Cas8585 пишет:

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6112/thumb/p15t6jolmmuh1aro12ut19ituik1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6000/6112/thumb/p15t6jolmmuh1aro12ut19ituik1.jpg
Как и просили загружаю стандартную схему размещения защит по ТТ для схемы 110-4Н, нужно решить как добавить 2ДЗО чтобы соответствовать НТП ПС

Регистраторы естественно подключу в хвост токовых цепей.

Post's attachments

Распред_по_ТТ Model (1).pdf 72.93 Кб, 72 скачиваний с 2011-04-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

А можете показать какие ТТ находятся в КРУЭ? ВЛ без линейных защит?

10

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Bogatikov пишет:

А можете показать какие ТТ находятся в КРУЭ? ВЛ без линейных защит?

В КРУЭ будет назодиться вся сторона 110кВ (кроме силовых трансформаторов естественно и встроенных в его вводы ТТ.). ВЛ-110кВ имеет защиты только на питающих подстанциях, т.к. моя ПС тупиковая.

11

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

В таком случае, нужно делать два комплекта ДЗО на ТТ выключателей и ТТ, встроенных во вводы трансформаторов. Но всё равно останется незащищённм кусок ошиновки от ТТ выключателей до полуножей разъединителя 110 кВ. Защитить его можно установкой ТТ до разъединителя 110 кВ и подключением ДЗО к этому ТТ и  ТТ, встроенным во вводы трансформаторов, с действием в том числе и на телеотключение питающей ВЛ.

12

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Bogatikov пишет:

...останется незащищённм кусок ошиновки от ТТ выключателей до полуножей разъединителя 110 кВ

вот в этом то и вся соль, к сожалению. Для дифзащиты участка между ТТ в КРУЭ и вводом в КРУЭ потребуется отдельный ТТ на линии.


Bogatikov пишет:

с действием в том числе и на телеотключение питающей ВЛ.

в самую точку! по идее, АПВ при КЗ в КРУЭ не допустимо. Так что, эти КЗ необходимо выявлять отдельной дифзащитой и передавать телеотключение к питающей стороне.

13

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Еще не понятно как будет работать например ДЗО Т2 при питании Т2 не от линии,а через ремонтную перемычку?

14

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

При наличии секционного выключателя - не было бы вопроса. А так можно предусмотреть возможность пуска команды телеотключения по ВЛ-1 при срабатывании ДЗО Т-2. Использовать или нет - пусть решает эксплуатация.

15

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Bogatikov пишет:

при срабатывании ДЗО Т-2

А как сработает ДЗО II секции, если при питании через ремонтную перемычку, ТТ со стороны ВЛ-2 будут отключены линейным разъединителем и в схеме ДЗО II секции останеться только 1 ТТ - естественно ДЗО II секции при таком раскладе просто физически не может работать! У меня есть мысль поставить ТТ 4 обмотками в ремонтную перемычку, чтобы при возникновении режима, описанного выше, в схеме ДЗО II секции оставалось 2 керна ТТ.

16

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Вона как. А ремонтная перемычка тоже в КРУЭ? А почему так сложно, ремонтную перемычку нельзя на улице сделать? Тогда проблемы не будет.
Если ремонтная перемычка будет в КРУЭ, то дополнительно к линейным ТТ, как Вы написали поставить ТТ в ремонтную перемычку и и подключить к ней комплекты ДЗО обеих секций. Тогда всё будет работать.

17

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Начертил новую схему, постарался для ясности обозначить зону КРУЭ -110кВ и всей закрытой ПС целиком.

18

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Cas8585 пишет:

Начертил новую схему, постарался для ясности обозначить зону КРУЭ -110кВ и всей закрытой ПС целиком.

Post's attachments

Распред_по_ТТ Model (новое).pdf 205.53 Кб, 107 скачиваний с 2011-04-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

19 (2011-04-13 12:51:04 отредактировано Bogatikov)

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Вроде как-то так, но есть замечание. ДЗО нужно подключать не к ТА7, ТА8, а к ТТ, встроенным во вводы 110 кВ трансформаторов. Да и линейные ТТ нужно ставить на улице.
И ещё. При выводе в ремонт ВЛ, а также в нормальном режиме, если заземляется ремонтная перемычка, необходимо исключать программно или физически соответствующие ТТ из ДЗО. Об этом можно сказать в пояснительной записке.

20 (2011-04-13 13:01:10 отредактировано Antip)

Re: КРУЭ ПС 110/10/10 по схеме 110-4Н

Повторюсь, ТА1 и ТА2 у W1 и W2 целесообразно установить на улице, что бы ДЗО охватывала ввод КРУЭ на 100% + часть ошиновки. Иначе будет непокрытой зона между ТТ и вводом в КРУЭ, т.е. часть КРУЭ без дифзащиты. (Евгений опередил)

Bogatikov пишет:

ДЗО нужно подключать не к ТА7, ТА8, а к ТТ, встроенным во вводы 110 кВ трансформаторов.

Тогда и защиты трансформатора тоже на вводные ТТ.