Защита АТ или Т.
Отстройка срабатывания зависит в основном от поведения ТТ в переходном режиме. И все рекомендации, существующие на сегодня, зачастую противоречат друг другу или совершенно разные для разных типов защит. Поэтому выбираем уставки ДЗТ следующим образом.
ДЗТ ЭКРА.
Iд=0,3 без РПН, или 0,4 с РПН. Iд должен быть не меньше 4-5% от Iном (ТТ со всех сторон).
Iторм нач.=0,8.
Кт=0,5.
Это сделано для того чтобы при витковых замыканиях и сохранения тока нагрузки ДЗТ срабатывала без торможения.
Iторм блок =2.
Блокировка по 2 гармонике = 15% для АТ и 10-12% для Т.
Iотс=6,5.
Все уставки выбираются без расчета.
ДЗТ Сименс.
Iд=0,3 без РПН, или 0,4 с РПН. Iд должен быть не меньше 4-5% от Iном (ТТ со всех сторон) (Сименс допускает 2%, но это для их ТТ).
Кт= 0,2 для первой и 0,5 для второй характеристики.
1я точка для первой характеристики проходит через 0.
1я точка для второй характеристики проходит через 1.
В итоге первая характеристика вообще не участвует в работе.
Вторая пересекает горизонтальный участок при 1,8. При внешнем КЗ торможение начнется при 0,9.
Это сделано для того чтобы при витковых замыканиях и сохранения тока нагрузки ДЗТ срабатывала без торможения.
Дополнительное торможение (детектор насыщения) при внешних КЗ = 4.
Блокировка по 2 гармонике= 15% для АТ и 10-12% для Т.
Iотс=6,5. Для АТ можно бы по условию отстройки от броска намагничивания брать и меньшую величину, но по условию отстройки от небаланса при внешнем КЗ лучше брать также 6,5.
Все уставки выбираются без расчета.
Кт=0,5 выбран для Сименс исходя из того, что при токах выше 6,5 и больших насыщениях ТТ будет работать отсечка. При токах меньших 6,5 ТТ будут работать с малой погрешностью. ТТ выбирается на 2 Iн. АТ (Т), следовательно 6,5 крат будет не выше 3,25 Iн ТТ. При КЗ в зоне только угловая погрешность ТТ может привести к отказу срабатывания ДЗТ.
Угловая погрешность может возникнуть при расхождении ЭДС от нагрузки, но обычно это не большая величина.
Также угловая погрешность может возникнуть при КЗ в зоне в переходном режиме (при 5% может достигать 70 градусов, а кардиоида с Кт=0,7 имеет угол блокировки около 70 градусов). А у нас погрешность будет меньше 5% следовательно при кратности тока 3,25 ДЗТ должна всегда надежно сработать. В крайнем случае, ДЗТ сработает с небольшой задержкой не большей 10 мс. мс), зависящей от постоянной времени апериодической составляющей сети. У нас она около 50 мс.