1

Тема: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Добрый день. Пишу диплом по теме дифзащита силового трансформатора, а методику расчета уставок у сименса не нашел нигде, в университете учили только на дзт-11/21 считать ICQ/be%) Поделитесь, пожалуйста, кому не жалко. Читал Циглера, там только полезное про выравнивание токов во вторичных цепях нашел. Спасибо ICQ/ab:)

2

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Может я не в том разделе тему создал, извиняюсь.

3

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Защита АТ или Т.
Отстройка срабатывания зависит в основном от поведения  ТТ в переходном режиме. И все рекомендации, существующие на сегодня, зачастую противоречат друг другу или совершенно разные для разных типов защит. Поэтому выбираем уставки ДЗТ следующим образом.
ДЗТ ЭКРА.
Iд=0,3 без РПН, или 0,4 с РПН. Iд должен быть не меньше 4-5% от Iном  (ТТ со всех сторон).
Iторм нач.=0,8.
Кт=0,5.
Это сделано для того чтобы при витковых замыканиях и сохранения тока нагрузки ДЗТ срабатывала без торможения.
Iторм блок =2.
Блокировка по 2 гармонике = 15% для АТ и 10-12% для Т.
Iотс=6,5.
Все уставки выбираются без расчета.

ДЗТ Сименс.
Iд=0,3 без РПН, или 0,4 с РПН. Iд должен быть не меньше 4-5% от Iном (ТТ со всех сторон) (Сименс допускает 2%, но это для их ТТ).
Кт= 0,2 для первой и 0,5 для второй характеристики.
1я точка для первой характеристики проходит через 0.
1я точка для второй характеристики проходит через 1.
В итоге первая характеристика вообще не участвует в работе.
Вторая пересекает горизонтальный участок при 1,8. При внешнем КЗ торможение начнется при 0,9.
Это сделано для того чтобы при витковых замыканиях и сохранения тока нагрузки ДЗТ срабатывала без торможения.
Дополнительное торможение (детектор насыщения) при внешних КЗ = 4.
Блокировка по 2 гармонике= 15% для АТ и 10-12% для Т.
Iотс=6,5. Для АТ можно бы по условию отстройки от броска намагничивания брать и меньшую величину, но по условию отстройки от небаланса при внешнем КЗ лучше брать также 6,5.
Все уставки выбираются без расчета.

Кт=0,5 выбран для Сименс исходя из того, что при токах выше 6,5 и больших насыщениях ТТ будет работать отсечка. При токах меньших 6,5 ТТ будут работать с малой погрешностью. ТТ выбирается на 2 Iн. АТ (Т), следовательно 6,5 крат будет не выше 3,25 Iн ТТ. При КЗ в зоне только угловая погрешность ТТ может привести к отказу срабатывания ДЗТ.
Угловая погрешность может возникнуть при расхождении ЭДС от нагрузки, но обычно это не большая величина.
Также угловая погрешность может возникнуть при КЗ в зоне в переходном режиме (при 5% может достигать 70 градусов, а кардиоида с Кт=0,7 имеет  угол блокировки около 70 градусов). А у нас погрешность будет меньше 5% следовательно при кратности тока 3,25 ДЗТ должна всегда надежно сработать. В крайнем случае, ДЗТ сработает с небольшой задержкой  не большей 10 мс. мс), зависящей от постоянной времени апериодической составляющей сети. У нас она около 50 мс.

4

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Спасибо, только не понятно. Что значит Iд=0,3 или 0,4? И где можно сами эти характеристики посмотреть? А то смотрю на свои, что-то не соответствуют они написанному.

5 (2011-04-13 12:58:51 отредактировано CLON)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Notepad пишет:

Спасибо, только не понятно. Что значит Iд=0,3 или 0,4? И где можно сами эти характеристики посмотреть? А то смотрю на свои, что-то не соответствуют они написанному.

Ну не знаю, все соответствует. Iд=0,3 (0.4) - это начальный дифференциальный ток без торможения. Принимается без расчета. Есть РПН 0.4 от номинального тока ТР, нет РПН 0.2-0.3 от номинального тока ТР.

Характеристки срабатывания ДЗТ можно посмотреть в описании устройства или построить самому (при наличие мозгов, листа бумажки, ручки и линейки).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Если владеете английским, то есть фирменная брошюра по применению устройств SIPROTEC. Siemens PTD EA · Applications for SIPROTEC Protection Relays · 2005
Там даны примеры применений с расчетом  уставок. Но подход "западный", хотя я принципиальных различий не вижу. Для дипломного проектирования, думаю, подойдет. Дайте свой адрес, могу выслать.

7

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

R14 пишет:

1я точка для второй характеристики проходит через 1.
Сименс допускает 2%, но это для их ТТ.
ТТ выбирается на 2 Iн.
6,5 для отсечки

1. R14 Имею рекомендацию Сименс где для второй наклонной характеристики настоятельно советуется принимать за опорную точку 2.5.
При 1 тормозная площадка первой значительно сократится.
2. Что значить ИХ ТТ?. Практические методики выбора ТТ от фирмы Сименс как правило базируются на ТТ класса Р (IEC), самого распространенного.
2.1. Про 2Iн вообще не понял Default/sad=(.
Почему 2 Номинала?
R14 не обессудте, я просто слегка ошарашен. Так много новой инфы за раз ...
3. Уставка для отсечки выбирается исходя из наименьшего Uk трансформатора - максимально возможного сквозного тока КЗ через транс.

Существуют рекомендации относительно выбора уставок основанные на несложных расчетах (R14 сброшу мылом), методикой это не назовешь, но тем неменее.

А вот правильный выбор ТТ для диффзащиты это уже методика, от производителя к производителю имеются отличия.
Notepad, Вы Циглера читали крайне невнимательно раз ничего полезного кроме "выравнивания токов" там не нашли (уж третий год читаю и всякий раз интересно).
Что касается выбора ТТ для устройств Сименс у него выкладки из Евронормы с привязкой к специфики Siprotec очень хорошие. Читайте еще раз.

ЗЫ: ИМХО ошибочно полагать, что увеличение коэфф.трансформации вдвое значительно облегчит ситуацию с насыщением ТТ апериодической составляющей. При низких ее величинах - ДА, это даст определенный результат, а при высоких крайне незначительный. Насыщение в значительной мере зависит от свойств стали и внутреннего отношения X/R трансформатора тока.

8

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

В каталоге на который ссылается Conspirator методика проверки ТТ на насыщение есть действительно.
Если верно помню там Ktd принимается без учета работы "детектора насыщения" с бооолшим запасом (в принципе не ошибка).

9 (2020-05-13 09:29:12 отредактировано Notepad)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Conspirator пишет:

Если владеете английским, то есть фирменная брошюра по применению устройств SIPROTEC. Siemens PTD EA · Applications for SIPROTEC Protection Relays · 2005
Там даны примеры применений с расчетом  уставок. Но подход "западный", хотя я принципиальных различий не вижу. Для дипломного проектирования, думаю, подойдет. Дайте свой адрес, могу выслать.

Dmitriy пишет:

Notepad, Вы Циглера читали крайне невнимательно раз ничего полезного кроме "выравнивания токов" там не нашли (уж третий год читаю и всякий раз интересно)

Что успел, так сказать, только сегодня об этой книге узнал.

Пойду с тормозными характеристиками дальше разбираться.

10

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Dmitriy пишет:

3. Уставка для отсечки выбирается исходя из ... - максимально возможного сквозного тока КЗ через транс

Скорее - от броска намагничивающего тока. Все-таки сквозной ток через транс - небольшой. Вот для ДЗШ это справедливо.

11

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Dmitriy пишет:

Про 2Iн вообще не понял

Имеется ввиду что номинал ТТ должен быть больше, равен 2 Iн силового трансформатора. Силовой трансформатор допускает перегруз в течении некоторого времени 2 крата. Отсюда и это требование.

12

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Dmitriy пишет:

R14 Имею рекомендацию Сименс где для второй наклонной характеристики настоятельно советуется принимать за опорную точку 2.5.
При 1 тормозная площадка первой значительно сократится.

Об этом я уже много раз говорил. Почему-то принято тормозить мало при малых токах. У меня другой подход. Если при больших токах внешнего КЗ тормозим много (например Кт=0,5), то при малых токах ежели тормозить также с 0,5, то при внутренних КЗ все сработает.
Отсюда и это решение.

13 (2011-04-13 16:29:24 отредактировано Dmitriy)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Antip пишет:

корее - от броска намагничивающего тока. Все-таки сквозной ток через транс - небольшой. Вот для ДЗШ это справедливо.

ИМХО блокировка по 2 гармонике разве не в помощь?
В любом случае я сылаюсь на рекомендации фирмы Сименс Ioтc > Inenn*100/Uk без учета сопротивления системы.

R14 пишет:

Имеется ввиду что номинал ТТ должен быть больше, равен 2 Iн силового трансформатора. Силовой трансформатор допускает перегруз в течении некоторого времени 2 крата. Отсюда и это требование.

А ТТ не пофиг ли?
При нынешних нагрузках на ТТ класса Р, сомнительно, что они будут испытывать хоть какие-то сложности при двухкратном номинальном токе.  Ну возрастет нагрузка квадратично - в четыре раза, потери увеличатся в четыре раза, при 0,5Оhmх4=2Ohm= 2VA. Разве это критично Default/hmm:/? Термически вторичка даже на номинал нагружена не будет, а другой опасности я и не вижу.
Трансформатору придется куда тяжелее...

Со вторым - ок, тут я еще не "поспел" мысленно, буду размышляя зреть ICQ/ab:).

14

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Dmitriy пишет:

А ТТ не пофиг ли?
При нынешних нагрузках на ТТ класса Р, сомнительно, что они будут испытывать хоть какие-то сложности при двухкратном номинальном токе.  Ну возрастет нагрузка квадратично - в четыре раза, потери увеличатся в четыре раза, при 0,5Оhmх4=2Ohm= 2VA. Разве это критично

Наши советские ТТ терпели не более 1,1 Iн. Сами ТТ при их перегрузе могли выйти из строя.

А для отсечки 2 гармоника не действует. Она работает по первой гармонике. Поэтому при броске тока намагничивания и его полном смещении относительно нуля первая гармоника будет в 2 раза меньше действующего тока. Об этом пишет и Циглер. Кстати, у Циглера дается совет брать Iотс порядка 7,5 номинала. Экра советует брать 6,5. Для отстройки от броска тока намагничивания это больше чем достаточно. Для АТ ток намагничивания еще в 2 раза меньше (только половина энергии передается электромагнитным путем). Главный фактор все таки ток небаланса при внешнем КЗ.

15 (2011-04-13 20:12:21 отредактировано Dmitriy)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Да я не про работу отсечки говорил, а про блокировку при броске тока намагничивания.
Понятно, что отсечка по основной гармонике функционирует ICQ/ab:)

Вы же сами в первом посте уставку 15% для блокировки по второй гармонике привели примером. Я про нее и говорю...
"Die Einschaltstabilisierung mit 2. Harmonischer kann unter Adresse 1206 INRUSH 2.HARM. Aus- und Eingeschaltet werden...."
Что есть Einschaltatabilisierung = Einschaltraschstabilisierung = Блокировка при включении или броске тока намагничивания.

Вот про этот параметр говорю:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/16/tmp/thumb/p15t7sf176patrcjbvt1c26nt11.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/16/tmp/thumb/p15t7sf176patrcjbvt1c26nt11.gif

Default/hmm:/ про 1,1 номинала не знал?! А с чем связано? Интересно ... может быть это 5-ти амперные?

16 (2011-04-13 20:16:15 отредактировано Dmitriy)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

R14 дошло что Вы имеете ввиду... сорри (говорили же уже об этом). 
Ступень отсечки в 7UT не блокируется этим фильром, все верно коллеги.

17

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Dmitriy пишет:

про 1,1 номинала не знал?! А с чем связано? Интересно ... может быть это 5-ти амперные?

Честно говоря сам не знаю. Но, вот новый ТБМО-110. Ктт=200-600/1. Написано: наибольший длительно допустимый ток первичной обмотки = 630 А. Всего лишь 1,05 терпит.

18

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Не думаю что ДЗТ-стандартная может отлавливать межвитковые замыкания.
для того есть газовая или новый алгоритм-дифф защита обратной последовательности.
стандартная ДЗТ также имеет проблему с КЗ на землю чем ближе КЗ к точке нейтрали.
потому надо ДЗТ нулевой последовательности.
ИМХО не стоит делать ДЗТ через чур чувствительной.
кстати из моего опыта излишние стабатывания именно при малых токах, после АПВ в сети например
15% уставка по 2-й гармонике очень высокая, по мне 10-12%.


6.5 номинала для дифф отсечки, имхо низковато, опять таки зависит от железа транса и от точки включения, из опыта 8-10 номиналов.

19

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Хм заглянул в норму МЭК 60044-1 (Королев, Либерзон кажется писали, что стандарты для обмоток классов 5Р и 10Р учитывались при переработке ГОСТ ): Ток длительно допустимой термической стойкости может специфицируется заказчиком.
Как правило стандартизирован величинами 120%, 150% или 200%In. Может, но не обязан.
Скорее всего связанно с ростом потерь ветви намагничивания, они от вторички "не зависят".
R14 при случае неприменно спрошу у конструкторов.

20

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Объясните дилетанту, пожалуйста, а то что-то совсем запутался.
Для защиты трансформатора устанавливаются:
1 - Дифзащита, которая является основной. Она от внутренних повреждений.
2-МТЗ-резервная защита, от токов перегрузок, вызванных внешними КЗ.
3- Газовая защита.

Уставки для дифзащиты сименс не рассчитываются, но при желании можно более точно вычислить и чуть подправить "заводские". но в этом случае токи кз не надо считать никакие.

МТЗ отстраивается от максимального режима работы, а не кз, причем если с пуском по напряжению взять, то даже никакие коэффициенты самозапуска рассчитывать не надо.

В газовой тоже нечего считать.

ВОПРОС: Для защиты трансформатора не нужно знать значения токов коротких замыканий никаких что ли? Только однофазные для защиты от кз на землю?