doro пишет:Коэффициент возврата у токовых реле. в первую очередь, используется как один из компонентов расчета параметров настройки. Второе - повышенный Кв приводит к нечеткой (ненадежной) работе контактов. Пониженный может привести к залипанию реле в сработанном состоянии.
КВ фактически определяет релейную характеристику любого Измерительного органа (ИО). Для максимальных органов он менее единицы, а для минимальных органов более единицы. Т.е., КВ фактически определяет качество измерительного органа. КВ напрямую связан с точностью работы измерительного органа. А точность работы измерительного органа определяет расчет уставок - коэффициенты запаса и отстройки. Очевидно, что чем меньше погрешность измерения характеристической величины ИО (это величина, на которую ИО должен реагировать), тем выше коэффициент возврата (или вернее ближе к единице). Так, для примера, если Вы возьмете описание любой современной МП защиты, то увидите, что допустимая погрешность ИО обычно составляет не более 2,5% для ИО с одной воздействующей величиной. При этом гарантированный коэффициент возврата - не менее 0,9. Для электромеханических устройств: погрешность - 10%, соответственно коэффициент возврата не менее 0,8. Т.е., для ИО с погрешностью в 10% сложно достичь КВ > 0,9, только если это не МП защита.
Во вторых, КВ участвует в расчете уставок. Iс.з. = Kотст. * Iраб.макс. / КВ. Т.е., если коэффициент возврата КВ ближе к единице, то точнее определяется уставка. В противном случае - защита загрубляется уставкой. Четкая взаимосвязь. Kотст. с другой стороны учитывает погрешность ТТ, погрешность расчета ТКЗ, влияние переходного процесса на работу защиты (не для всех ИО).
Что это определяет. По-моему, чем выше коэффициент возврата, тем более четкая работа ИО на границе характеристики срабатывания (там где важна точность работы ИО). Казалось бы, тогда лучше всего иметь КВ=1. Но это неправильно - ИО на границе срабатывания будет дребезжать, т.е. сигнал на выходе не стабилен. Поэтому, для МП защит КВ вводят программным способом, чтобы обеспечить релейную характеристику ИО.
В то же время, не стоит забывать что есть ИО специального назначения (например, реле минимального напряжения АОПН или реле тока УРОВ). Специальные ИО могут иметь и специальные характеристики, обладать уникальными свойствами. Для ИО минимального напряжения АОПН, например, КВ может составлять не менее 0,95. А время возврата токового органа УРОВ - не более 10 мс во всех режимах. Здесь такие специфические параметры определяются назначением ИО. Поэтому, в этих случаях нужно иметь это ввиду.
В остальных случаях, как мне кажется, для МП защит - КВ > 0,9, а для э.-мех. КВ > 0,8 - это нормально. На что это влияет см. выше.