1

Тема: Ускорение действия защит после включения выключателя

Уважаемые коллеги.
Хотелось бы помощи в вопросе одном. Перед руками проект, в котором рассматривается защита отходящей линии, на которой реализуется токовая отсечка и МТЗ. Однако, касательно функции ускорения защит, то почему-то она ускоряется только от МТЗ, а ускорения от ТО не предусмотрено. Вопрос тогда в том, ведь в расчетах ТО должна быть отстроена от возможных токов при несинхронном включении генератора (если даже он не отделился действием ДЗ) и от пусковых токов асинхронных/синхронных двигателей. Тогда возник вопрос - правомерно ли отсутствет ускорение ТО при включении выключателя. Или что-то я упускаю?
Заранее благодарен

2 (2011-05-11 12:29:29 отредактировано lik)

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

Ответ прост. Ускорение запускается не от срабатывания, а от пуска МТЗ.. То есть, важен только ток срабатывания. А ток сраб. МТЗ гораздо меньше тока сраб. ТО.
К тому же отсечка или вообще без выдержки времени, или с очень малой. Зачем ее еще ускорять?

Делай , что должен, и будь, что будет

3

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

А если рассмотреть трансформатор со стандартным набором защит (ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН), то согласно РУ 13а ускоряется МТЗ НН. Делают ли ускорение МТЗ ВН?

4

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

Ddd пишет:

Делают ли ускорение МТЗ ВН?

Не встречал пока.

5

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

А если транс на ХХ включен (отключен выключатель НН), то почему бы не сделать ускорение?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

Дак у тебя ДЗТ и ТО в наличии, а ускорением по броску БНТ вылетишь, наоборот надо "замедление" или "удвоение уставки по току" делать

7 (2011-05-12 09:00:13 отредактировано Ddd)

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

если брать по аналогии с МТЗ НН, то МТЗ ВН ускоряется до 0,5 с (надо уточнить) с БНТ проблем быть не должно?  А есть ли смысл в ускорении МТЗ НН при наличии логической и дуговой защит, хотя сделать не проблема. И раз вспомнили, то еще вопрос: при наличии ДЗТ есть необходимость в ТО (по ПУЭ 3.2.54 или - или)? ТО на понижающих тр-рах  с заземленной нейтралью надо на треугольник садить, а на этот вопрос пока однозначного ответа мне найти не получилось.

8

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

Здравствуйте! Вопрос в принципе раскрыт, даже глубже, но на такие вопросы надо смотреть проще. Зачем необходимо ускорение МТЗ (ускорение защит), что бы при включении ВВ на КЗ не держать линию под Iкз, а с Tуск отключить. Т.Е. в любом случае пройдет ускорение и ВВ откл. по цепи ускорения, а городить ускорение ТО незачем - смысл отключать ВВ от одного и того же по двум цепям. Тем более при реализации ускорения в цепь отключения добавляются контакты, что снижает надежность данной цепи и значит всей УРЗА ячейки. Бывают исполнения, что ускорение защит делают с возможностью "ввода-вывода" в зависимости от режима работы присоединения. Успехов.

9

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

а по каким соображения выбирается время ускорения? Ведь и на самом же деле, если касаться включения трансформатора, чтобы ложно не отключился выключатель?

10 (2011-05-31 13:07:20 отредактировано Bogatikov)

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

А Вы об ускорении каких защит? Есть требование ПУЭ: п. 3.3.4. "При ускорении защиты после включения выключателя должны быть приняты меры против возможного отключения выключателя защитой под действием толчка тока при включении из-за неодновременного включения фаз выключателя. Не следует ускорять защиты после включения выключателя, когда линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т. е. при наличии симметричного напряжения на линии)".

Если говорить о защитах ВЛ, то для линий 330 кВ и выше мы предусматриваем устройство ускорения с контролями напряжения на ВЛ и контролем команды трёхфазного включения. При этом, выдержка времени ввода АУ выбирается таким образом, чтобы к моменту замыкания транзита АУ было надёжно выведено из работы. Например, время включения выключателя по цепи КС у нас принято 0,5 с после появления на линии симметричного напряжения. Время ввода АУ выбираем по формуле время включения выключателя + Δt. Для элегазовых выключателей t включения ~100 мс. Δt ~ 300-400 мс.

11

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

что бы при включении ВВ на КЗ не держать линию под Iкз, а с Tуск отключить

,
быстрее отключит ТО, ускарение наверное для резервирования ТО.....

12 (2013-01-27 01:31:52 отредактировано Bogatikov)

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

Да ну! ТО, во первых, защищает лишь малую часть линии, процентов 20, не более, во вторых, ТО не всегда применяется, она не может использоваться, когда её невозможно отстроить от нагрузки, качаний, КЗ за спиной. АУ первейшая защита при включении, даже срабатывание ДФЗ замедляется.

13 (2013-01-27 23:33:17 отредактировано Long_Ago)

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

nigreckyl пишет:

быстрее отключит ТО, ускарение наверное для резервирования ТО...

На электромеханике - да!
А на МП терминалах не факт!

Bogatikov пишет:

ТО, во первых, защищает лишь малую часть линии, процентов 20, не более, во вторых, ТО не всегда применяется, она не может использоваться, когда её невозможно отстроить от нагрузки, качаний, КЗ за спиной.

А зачем такие сложности с отстройкой, если ТО использовать только на время постановки под напряжение? Или "очувствлять" на это же время. Отстроить от зарядного тока и вперед!

14

Re: Ускорение действия защит после включения выключателя

Вы описали частный случай использования ТО. Вопрос-то был поставлен иначею