1 (2015-08-01 18:50:26 отредактировано Qwerty)

Тема: Дистанционная защита REF 542plus

Добрый день!
Настроил ДЗ на REF 542plus как на рисунке. Ступень имеет напрвление forward (время 0с). Есть такая же ступень там с такими же уставками без направления-резервная (время сраб. 10с) и ступень эта не выводится.
Подаю на Ретоме Z=50 Ом, R=0 Ом, Х=50 Ом, угол=90град. ДЗ срабатывает по ненаправленной ступени через 10с. Не пойму в чем дело. 50 Ом, как не крути вектор, не попадёт в зону ДЗ. На рисунке X пересекает характеристику ДЗ в точке 5 Ом. Уставки ДЗ: Х=5 Ом, R=5 Ом, углы: -15град, 135град.
Измерения токов и напряжений на REF от Ретома показывает правильно.
При подаче Z использую Uabc и Iabc.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89539/thumb/p19rko3bdo1qsa1srj1jdov1i15n91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89539/thumb/p19rko3bdo1qsa1srj1jdov1i15n91.jpg

2

Re: Дистанционная защита REF 542plus

Возможно при проверке реле сопротивления, например, АВ вектор сопротивления попадает в зону срабатывания реле сопротивления СА или ВС

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Дистанционная защита REF 542plus

High_Voltage пишет:

Возможно при проверке реле сопротивления, например, АВ вектор сопротивления попадает в зону срабатывания реле сопротивления СА или ВС

Характеристика ограничивается 5-ю Омами, я подаю 50 Ом Uabc и Iabc. 50 Ом никак не должно попадать в такую малую зону.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Дистанционная защита REF 542plus

Разобрался. Там есть начальный пусковой токовый орган, который просто при превышении тока выше уставки отключает по резервной ненаправленной ступени.