Вернусь в обсуждении чуть – чуть назад для расставления известных точек.
grsl пишет:А чем ток через нейтраль тrаснформатора отличается, если он от однофазного, двузфазнохо или трёхфазного :-).
Я согласился, что при 1ф. к.з. токи во всех фазах одинаковы, а именно в каждой Iо (при общем - 3 Iо). Но это будет только при 1ф. к.з. При 3ф. и 2ф. такого не будет. Ведь любой синусоид. ток – это сумма токов прямой, обратной и нулевой посл-сти. При 1ф. к.з. – только нулевая пос-сть. А при многофазных есть и прямая, и обратная.
А по поводу отстроек.
1.В этом случае, если в рассматр. у-ве есть возможность исключить из дифтока Iо, то это просто грубая ошибка, что его не исключили при заз. н-ли. И никакого замедления и огрубления ДЗТ не надо.
2.При бросках тока намагн., если в МП ДЗТ есть блокировка по 2 гармоники, обычно процент действ. знач. тока 2 гарм. к действ. знач. тока 2 гарм., то надо выставлять порядка 20%. И никакого замедления и огрубления ДЗТ не надо.
3.Я так уверенно все говорю. Но вообще я не расчетчик. Возможно, R14 и прав, и есть еще факторы, требующие загрубления. Вообще на РНТ-56_, ДЗТ-1_ прекрасно ДЗТ и без излишнего очувствления работала. Мне почему-то кажется, что очувствление ДЗТ позволяет в частности расчетчикам упрощать работу, не проверяя по чув-сти (зачем, если дифток сраб. меньше номинального).
Делай , что должен, и будь, что будет