41

Re: Обдув силового трансформатора

dronos пишет:

Но если трансформатор установлен на юге России и если летняя температура достигает 30 градусов, лично я бы прменил еще коэфициент 0,8 что бы обдув включался на 80% номинальной нагрузки не дожидаяь поднятия температуры до кретических 55:
Iпуска обдува=92,5*0,8=74А

Надеюсь на этом вопрос изчерпан.

Вот и вернулись в точку отправления!!!
У нас, видимо, и применили этот коэффициент. А теперь задают вопросы, мол какого лешего обдув работает, до номинала еще далеко.
P.S.: Работаем в сибири - летом жарко, зимой холодно, уставку туда суда дергать не будешь каждый раз.