Тема: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?
Коллеги, доброе утро! Прошу сильно не ругать и не бить по голове за данную тему)). Просто с первичниками уже второй день маюсь, они спрашивают какое значение сопротивления ЗУ им принимать на нормируемое на ПС 110/10кВ. Тычут мне в ПУЭ 1.7.97 и 1.7.101 и хотят принять 4 Ома. Я помню что когда занимался этим вопросом, то в каком то свежем документе нашел, что если на ПС (любого класса напряжения) стоят МП терминалы, то нужно делать ЗУ сопротивлением не более 0,5 Ом без разговоров. Как говорится прочитал, записал в мозг и забыл где брал). И уже второй день терзает меня ощущение нерешенности вопроса. Конечно можно плюнуть, пусть берут 4 Ома, но в случае КЗ или гроз вероятность повреждения МП возрастает - к гадалке не ходи. Кто что думает по этому вопросу?