1

Тема: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?

Коллеги, доброе утро! Прошу сильно не ругать и не бить по голове за данную тему)). Просто с первичниками уже второй день маюсь, они спрашивают какое значение сопротивления ЗУ им принимать на нормируемое на ПС 110/10кВ. Тычут мне в ПУЭ 1.7.97 и 1.7.101 и хотят принять 4 Ома. Я помню что когда занимался этим вопросом, то в каком то свежем документе нашел, что если на ПС (любого класса напряжения) стоят МП терминалы, то нужно делать ЗУ сопротивлением не более 0,5 Ом без разговоров. Как говорится прочитал, записал в мозг и забыл где брал). И уже второй день терзает меня ощущение нерешенности вопроса. Конечно можно плюнуть, пусть берут 4 Ома, но в случае КЗ или гроз вероятность повреждения МП возрастает - к гадалке не ходи. Кто что думает по этому вопросу?

2

Re: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?

В пункте 1.7.97 содержаться требования к заземляющим устройствам электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. В пункт 1.7.101 относится к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Сети 110 кВ - в сети с эффективно заземленной нейтралью напряжением выше 1 кВ.
Поэтому см. ПУЭ 7 издание п. 1.7.90.
Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей…..
Похоже первичники главу 1.7 ПУЭ читали выборочно. ICQ/ac:(

3

Re: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?

ICQ/ad;)
С универа помню, 0.5Ом..., без связи с МП или ЭМ реле.

4

Re: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?

Если я правильно понимаю, понятия "эффективно заземленная", "изолированная" относится только для сетей выше 1кВ,
а для сети до 1кВ "глухозаземленная" , это по сути та же самая "эффективно заземленная", только без возможности отключения нулевой точки, как например это возможно сделать в нейтрали трансформатора 110кВ.

5

Re: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?

Определение терминов см. ПУЭ 7 издание
1.7.4. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью - трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.
Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети - отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.
1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.
1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Так какое же должно быть сопротивление заземляющего устройства на ПС?

Пункт 1.7.4 я читал, но как это понять?))) и как это вычислить на стадии проекта? Неужели не могли создатели ПУЭ это дело подробнее расписать?