1

Тема: Сопротивление ТН

Здравствуйте!
Есть формула сопротивления трансформатора.
Zk=(Uk*Uн^2)/(100*S)
Вопрос вот в чем. Для силового трансформатора на место номинального напряжения берется линейное напряжение. Мне надо данное сопротивление посчитать для трансформатора напряжения.
Есть ТН 110 кВ: 110/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1/√ 3; 0,1 кВ.
В РД 34.35.305 в примерах на место номинального ставят 100/√ 3 для обмоток учета и измерений. Почему так и как все таки правильно? Подставлять в формулу 100/√ 3 или просто 100?
Спасибо за помощь!

2

Re: Сопротивление ТН

mari.gorbashkova писал(а):
2026-02-17 15:47:09

ТН 110 кВ

Так это 3 однофазных трансформатора, поэтому и 100/√3

3

Re: Сопротивление ТН

r3laydefend0r, а если ТН 10 кВ типа НАЛИ (трехфазный):
То какое напряжение тогда берется в формуле? Просто 100?

4

Re: Сопротивление ТН

mari.gorbashkova писал(а):
2026-02-17 16:48:28

а если ТН 10 кВ

Тоже фазное ICQ/bn:dont_knov:

5

Re: Сопротивление ТН

r3laydefend0r, https://rzia.ru/uploads/images/26753/050d29fa2fd84a81761f5a852733b16b.jpeg https://rzia.ru/uploads/images/26753/050d29fa2fd84a81761f5a852733b16b.jpeg
Совсем запуталась. В примере из РД расчет одного однофазного ТН и там тоже берется 100/√ 3. В каких тогда случаях берется 100?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сопротивление ТН

mari.gorbashkova писал(а):
2026-02-17 19:57:14

В каких тогда случаях берется 100?

Я думаю, U/√3 берётся потому, что первичные обмотки у нормальных ТН соединены в звезду с нулём. А если будет вот такая фигня, как на картинке (два однофазных ТН), то видимо в формулу нужно подставлять линейное U.
https://rzia.ru/uploads/images/19470/443462386a0d901087dfc8a94f3a872b.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19470/443462386a0d901087dfc8a94f3a872b.jpg

7

Re: Сопротивление ТН

#1, в формуле Uн - это номинальное напряжение обмотки трансформатора, т.е. смотрите паспортные данные.

8 (2026-02-19 00:43:09 отредактировано ПАУтина)

Re: Сопротивление ТН

Трёхфазные или однофаазные не имеет значение, т.к. схема соединения Y(Yo) - нагрузка тоже  Y(Yo), если был бы только и только однофазный тогда другое дело... например для синхронизации включения ВЛ может ставится только в фазе В... но опять же см. ниже...
Ещё нюанс: так принято, напряжение в паспротных данных  для любого оборудования указывают линейное, а вот мощности нагрузки по фазам или аналогичные им сопротивления считаются по фазным значениям напряжения.