Обсуждали, вспомнил, да. Перечитал. Возвратимся совсем уж к началу. Питающая со стороны ГЭС подстанцию со сборными шинами линия 220 кВ. Происходит КЗ на шинах этой ПС, внешнее по отношению к защищаемой линии (потом оказалось, что КЗ устойчивое, повреждение разрядника). ДФЗ не работает, правильно, КЗ же внешнее. ДЗШ нет, всё плохо. Время идёт, срабатывает резервная защита (ТЗНП 3 ступени). Отключается выключатель на питающем конце линии, и, после действия резервной защиты на останов ВЧ передатчика, от ДФЗ на дальнем конце - выключатель на дальнем конце. В смысле прекращения КЗ на шинах это второе отключение ничего не добавляет. Да, может отказать и выключатель на данном конце, и тогда - действие УРОВ ещё и на этой ПС. Но это какое-то умножение отказов получается, сначала ДФЗ отказывает (но блокирующий сигнал всё-таки посылает), не действует на отключение, потом ещё и выключатель. Как далеко мы должны идти в этом направлении? Почитал Рубинчика наскоро, на ответ не наткнулся.
В Писании сказано, что необходимость отключать КЗ по всей длине линии с минимальной (одной, одинаковой, не зависящей от места КЗ) выдержкой времени определяется влиянием КЗ на сохранение устойчивости параллельной работы. Никогда не видел практических выводов, рекомендаций такого рода: "отключение трёхфазного КЗ на линии ПС "А" - ПС "В" должно выполняться основной защитой с выдержкой времени не более ... с." Кстати, тогда и вывод основной защиты на линии должен сопровождаться какими-то режимными ограничениями, нет? Занимаюсь ПА на ГЭС около двух лет, в перечне доаварийных ремонтных схем нет таких, например: "Вывод основной защиты линии 500 кВ "Х-ская ГЭС" - ПС "Y". Отключение линии - да, есть, а вот возможно большее время отключения при выводе основной защиты - нет.
Вновь отсылаю Вас к РУ по дифференциально-фазной защите линий 110-330 кВ. Там нет такого останова, от резервной защиты. Допускаю, что иногда, возможно, он нужен, целесообразен, именно для, насколько возможно, быстрого отключения КЗ, так и хочется сказать, - "любой ценой". Но это нужно как-то дополнительно обосновывать, мне кажется.
Всё это относится к линиям без ОАПВ, 110-220 кВ. Даже у нас на Востоке это уже не линии межсистемных связей, как правило.