Akilbek пишет:Я не могу сказать что заземляющий нож это средства защиты от поражения тока, но замечю для подключения крокодила на ТТ первичные произвожу через диэлектрические перчатки и на ковриках. Я не понимаю чего Вы клоните но по наряду эти работы тоже производятся какая защита от этого.
По всей видимости, Вы из Казахстана.
Смотрим "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222.
Так вот НИКАКИХ пунктов 7.11 или 42.14 там НЕТ. А есть там:
"5. Порядок организации работ по распоряжению
69. Работы по распоряжению выполняются вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением 1000 В. Работы выполняются также в электроустановках до 1000 В (кроме работ, указанных в пункте 50 настоящих Правил) или в недействующих электроустановках."
Как только вы полезли на первичку - НИКАКИХ распоряжений, только наряд. Уже тут неоднократно писали, что ТТ - это НЕ устройство РЗА. Это первичное оборудование...
Про заземляющие ножи, там же:
1. Общие положения
33) защитное заземление – заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности;
Про группу V:
Квалификационные требования к ней ничем не отличаются от требований к 4-й группе. За одним маленьким, но очень важным уточнением: Специалист должен ПОНИМАТЬ, чем вызвано то ли иное требование ПТБ. Вы никак этого не понимаете, и не хотите понимать... Имхо, рано Вам присвоили 5ую.
Про наряд:
А в чем проблема-то - оформить наряд??? Зачем весь этот сыр-бор?
ЗЫ: я бы к Вам в бригаду не пошел...